Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: славик борік від 09 Червень 2011, 12:10:08
-
Підскажіть, будь-ласка. З якою періодичністю відбувається технічне обслуговування установок автоматичної пожежної сигналізації і який керівний документ це регламентую. Дякую!
-
який керівний документ це регламентую
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
-
цей документ дійсно регламентує необхідність проведення технічного обслуговування. я його періодичність і заходи, як от було в відміненому НАПБ Б.01.004-2000. Правила технічного утримування установок пожежної автоматики
-
Будем ждать выхода ДБН В. 2.5-56, там тоже имеется этот раздел.
-
как правило производители оборудования в своих инструкциях указывают переодичность проведения определенных работ по ТО (ну кроме кабельной продукции конечко :-) )
-
emremarque, однако паспорт не норм.документ...
-
Ни один нормативный документ не расскажет, как правильно обслужить конкретный контроллер, конкретный датчик. Так что паспорта, в которых производитель прописывает, как правильно "ухаживать" за его товаром, чтобы он работал, - первое дело для техобслуживания.
-
rga, техническое обслуживание осуществляется согласно планам, составленных на основе норм.док-в с учетом требований в паспортах на оборудование. Такая формулировка подойдет? :)
-
Я бы поставила НД и паспорта на одну ступеньку, т.е. "И", а не "с учетом" :)
Ни один НД не расскажет, например, что у аспирационников надо регулярно фильтры менять.
-
rga, окончательная формулировка за Вами :D