Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: rza від 08 Червень 2011, 10:13:41

Назва: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 08 Червень 2011, 10:13:41
Есть ТП 2х630 выполненая по типовому ТП407-3-517.88 М5 возможно ли ее реконструировать на ТП 2х1000
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2011, 10:23:05
rza, можно, только необходимо проверить помещаются ли там трансфоматоры 1000кВА.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 08 Червень 2011, 10:38:58
Нашел типовой ТП 407-3-656.01 2х1000 там размеры камеры трансформатора 3200х3630 а в ТП407-3-517.88 М5 размер камеры трансформатора 2720х3500, а какой пункт в ПУЭ где сказаны про расстояния?
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2011, 10:45:14
rza, 4.2.119, но лучше перечитать весь раздел
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 08 Червень 2011, 10:54:35
ок, спасибо сейчас буду смотреть
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: uksusXIII від 08 Червень 2011, 11:05:55
бери трансы Запорожского завода малогабаритных трансформаторов и будет тебе щастье счастье!
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 08 Червень 2011, 11:35:22
бери трансы Запорожского завода малогабаритных трансформаторов и будет тебе щастье!
А маркировка, я посмотрел на их сайте, там только есть брошюра и малогабаритные я там не видел
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: tuilri від 08 Червень 2011, 11:49:52
rza, посмотри еще здесь http://transf.com.ua/index.php (http://transf.com.ua/index.php)
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: uksusXIII від 08 Червень 2011, 12:10:41
Вот тебе вся техническая документация http://www.mgt.com.ua/ru/products/tmg1000 (http://www.mgt.com.ua/ru/products/tmg1000) от завода ЗМГТ. А вот фото ТПшки (кстати с высоковольтным отсеком для ТН!) с трансом на 1000 кВА.
 А это чтобы вы представляли габариты в которые такой транс в 1000 кВА вможно впихнуть! :thumbsup:
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2011, 12:14:25
uksusXIII, да, но это же КТП, а к ним несколько другие требования.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: uksusXIII від 08 Червень 2011, 12:19:36
uksusXIII, да, но это же КТП, а к ним несколько другие требования
и что? размеры транса от этого больше станут? Малогабаритный тысячник он хоть в КТП малогабаритный,хоть в Африке!

 А это чтобы вы представляли габариты в которые такой транс в 1000 кВА вможно впихнуть!
Фото показаны для визуального представления размеров,чтобы сравнить с 630-ым трансом. ;)
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2011, 12:40:09
размеры транса от этого больше станут? Малогабаритный тысячник он хоть в КТП малогабаритный,хоть в Африке!
uksusXIII, просто пример несколько не коректный. При установке транса в ТП - нормируются растояния до стен.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: uksusXIII від 08 Червень 2011, 12:53:23
При установке транса в ТП - нормируются растояния до стен.
так я и пояснил
Фото показаны для визуального представления размеров,чтобы сравнить с 630-ым трансом. ;)
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: *Svetlana* від 08 Червень 2011, 18:15:43
Если трансформаторы будут масляные, то обратите внимание на объем масла и размеры приямка в ТП (в ПУЭ про это написано), т.к. для масляных 1000 кВА приямок может быть больше.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 08 Червень 2011, 21:35:22
Я смотрел типовой ТП407-3-517.88 М5 трансформаторные камеры там без маслянного приямка, вот и думаю нужен ли он там?
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: *Svetlana* від 09 Червень 2011, 08:24:03
ПУЭ п.4.2.95 - про необходимость сооружения приямков
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Червень 2011, 15:26:04
uksusXIII, да, но это же КТП, а к ним несколько другие требования.
именно - у него совсем другие расстояни до стен и ворот, гораздо меньше чем укзанные в ПУЕ для стационарных ТП
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: KSENY від 10 Червень 2011, 00:22:10
там без маслянного приямка

если там без приямка, там может быть трансформатор на пьедестале (масло стекало вокруг транса), но сейчас так делать не разрешают, приямок обязательно.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 10 Червень 2011, 09:16:51
Посмотрел я параметры трасформатора ТМГ-1000 у него вес масла 600 кг получается для него тоже не надо делать маслоприемник согласно ПУЭ п.4.2.95
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: ramazan1978 від 14 Червень 2011, 11:52:13
в старых типовых приямок не требовался, а в новом пуэ четко написано что для 1000кВА нужен маслоприемник, в Киеве это жестко смотрят, а расстояния такие по фронту и тылу 800мм, по сторонам 600мм
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Сугор від 14 Червень 2011, 12:03:43
а расстояния такие по фронту и тылу 800мм, по сторонам 600мм
ramazan1978, от ворот - 800, а с зади и побокам - 600мм.
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 14 Червень 2011, 14:49:08
а в новом пуэ четко написано что для 1000кВА нужен маслоприемник
а пункт можно узнать на какой ты ссылаешься?
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2011, 16:04:52
пункт можно узнать
4.2.95 але там мова іде не про потужність трансформаторів а про масу масла в трансформаторі .
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: rza від 14 Червень 2011, 16:15:53
4.2.95 але там мова іде не про потужність трансформаторів а про масу масла в трансформаторі
так и я о том же
Назва: Re: Реконструкциия ТП 2х630
Відправлено: Inel від 27 Липень 2012, 09:41:06
Дополнительно нужно учитывать увеличение отвода тепла, так как нагрузка 1000-ка  больше 630, предусмотренного в  типовом М5. Мы предусматривали для новых ТП под 1000 увеличение площади жалюзийных решеток. В существующих ТП - увеличение жалюзийных решеток в дверях камер трансформаторов.