Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: NeON2K від 07 Червень 2011, 12:41:19

Назва: Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Відправлено: NeON2K від 07 Червень 2011, 12:41:19
(http://s013.radikal.ru/i325/1106/fa/f18d0f6ca8f0.jpg)

Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?

Перед ним стоит ведь выходной фильтр (моторный дроссель).
Назва: Re: Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Відправлено: Roman3R від 07 Червень 2011, 12:48:02
Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Не нужно . Частотный преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки .
Назва: Re: Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Відправлено: NeON2K від 07 Червень 2011, 13:16:26
Частотный преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки
согласен, функция защиты от тепловой нагрузки на обмотках реализовывается в ЧП. А я про моторный дросель заговорил, а он для снижения перенапряжения... Что-то я заработался...