Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: NeON2K від 07 Червень 2011, 12:41:19
-
(http://s013.radikal.ru/i325/1106/fa/f18d0f6ca8f0.jpg)
Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Перед ним стоит ведь выходной фильтр (моторный дроссель).
-
Нужно ли в схеме тепловое (токовое) реле ?
Не нужно . Частотный преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки .
-
Частотный преобразователь обеспечивает защиту от перегрузки
согласен, функция защиты от тепловой нагрузки на обмотках реализовывается в ЧП. А я про моторный дросель заговорил, а он для снижения перенапряжения... Что-то я заработался...