каким образом прокладывается кабель к металлическим опорам со светильниками под асфальтированной автостоянкой?
-
lipina, конкретизируйте вопрос. Опоры непосредственно на площадке ? кабель транзитом через стоянку? СИП возможен?
-
в трубах ПВХ под землей на глубине 0,40 до первой опоры она должна быть усиленная, потом СИПом по промежуточным опорам с шагом 30,00
-
На глубине 1 м в а/ц или специальной двухслойной гофрированной трубе. В пустотах опор - в ПВХ трубе.
-
прокладывается кабель к металлическим опорам
Непонятно, что имеется ввиду. Если между опорами, то согласно ПУЭ. Если имеется ввод в опору, то в каталогах есть чертежи ввода в опору.
-
lipina, если СИП не возможен, придеться штробить.
-
На глубине 0.7 м в а/ц или специальной двухслойной гофрированной трубе. В пустотах опор - в ПВХ трубе.
Если под автостоянкой - то, наверное, все-таки на глубине не менее 1м (как при пересечении улицы)
-
Если под автостоянкой - то, наверное, все-таки на глубине не менее 1м (как при пересечении улицы)
Да, точно, исправил.