День добрый!
Подскажите пункты ПУЭ или другого актуального документа для выбора и организации проводки под фальшполом в серверных помещениях.
Ранее сами под фальшполом использовали ПВС-нг (3х2.5 для 16А PDU, 3х4 для 32А PDU) в металлорукаве.
А сейчас новый заказчик просит аргументировать такое решение и если есть возможность - удешевить.
Например простой ПВС в гофротрубе???
-
ПВС согласно рекомендаций производителей используется для бытовых приборов(удлинители,шнуры питания утюгов и т.п.).У меня ,например ,были замечания экспертизы,когда применил ПВС для групповых сетей.
-
Если я укажу ВВГнгд 3-го класса гибкости то его ни один завод не изготовит в малых количествах. А нужен именно 3-й или 4-й класс гибкости.
-
Ранее сами под фальшполом использовали ПВС-нг (3х2.5 для 16А PDU, 3х4 для 32А PDU) в металлорукаве.
А чем сами Вы обосновываете для себя прокладку в металорукаве? Как вы к такому пришли и чем руководствовались?
-
Механическая защита проводки.
Серверная была экранирована, сплошь и рядом металлическая стружка, профиля распределения мех.нагрузки на пол, стойки фальшпола и т.п.
-
Для проводки можно выбрать кабель силовой КГ ГОСТ - ТУ У31.3-13638750-002-2002. Мягкий медный кабель с наборными многопроволочными жилами 4-го класса гибкости: - в резине в виде КГ, - в ПВХ пластикате и в общей негорючей оболочке -КГНВ. У меня с ним в экспертизе не было проблем.
-
Механическая защита проводки.
Это можно сделать и пластиковой ПВХ трубой + закрепить ее к полу самыми разнообразными крепежами. А внутрь трубы лучше провод пустить, например ПВ3.
-
в ПВХ пластикате и в общей негорючей оболочке -КГНВ.
Спасибо, Алекс62.
Наверное это решение является наиболее приемлемым для данной задачи.
-
Механическая защита проводки.
Это можно сделать и пластиковой ПВХ трубой + закрепить ее к полу самыми разнообразными крепежами. А внутрь трубы лучше провод пустить, например ПВ3.
Абсолютно не подходит (за исключением ввода) поскольку в серверных все динамично и через год понадобится поменять местами подводы к стойкам скажем 32А на 16А плюс блейд сервер перебросили в другой шкаф, следовательно и подвод под него тоже нужно перебросить. Также не исключена необходимость выровнять нагрузку по фазам ...Т.е. в современных серверных предлагаю использовать три подвода к каждому шкафу, 2 по 16А и один на 32А. Подводящие кабели гибкие и оконечены кабельной розеткой под штыревую вилку.