Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: zarkon від 06 Червень 2011, 13:40:49
-
Здравствуйте, прошу совета с вопросом.
Объект нефтебаза находится в зоне вечной мерзлоты да к тому же на скальном участке.. Непромерзающих водоемов и в помине нет, как рекомендует ПУЭ, решил посадить заземление на обсадную трубу скважины, и сосбственно вопрос состоит в том что... Глубина скважины приблизительно в расчет брать какую... И кидать ли заземление сеткой по участку(объект очень большой по размерам)?
-
zarkon, а какую систему заземляем? какие требования к заземлителю?
-
TN-C-S, напряжение 380/220 50гц, требования соответсвенно в конце им выдать не более 4Ом.
-
zarkon, а что значит фраза:
в конце им выдать не более 4Ом.
?
Насколько я понял, необходимо заземлить нейтраль трансформатора. К сожалению, опыта работ с вечной мезлотой нет. Но если у Вас есть скважина и обсадная труба - стальная, то ее можно использовать в качестве заземлителя. Думаю что не помешает сделать контур вокруг здания ТП и объединить его со скважиной. Если этого нехватит, то улучшать контур путем забивания дополнительных стержней.
-
Знакомый рассказывал как строили аэродромы (заземления для них) на Севере при Союзе. Использовали электролиты (солевой раствор), который проникал в почву постепенно через перфорированную трубу, в которой находился заземлитель. Наверно стоит порыть в этом направлении...
-
Объект нефтебаза находится в зоне вечной мерзлоты да к тому же на скальном участке..
Привет. Вопрос еще актуален? Хотел бы помочь.