Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: vovi4 від 03 Червень 2011, 13:27:17

Назва: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2
Відправлено: vovi4 від 03 Червень 2011, 13:27:17
возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2. и где об этом написано
Назва: Re: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Червень 2011, 14:09:26
Киевэнерго особо не приветствует параллельные кабели по 10 кВ (6 кВ - суть то же самое), и идет на них в исключительных случаях. И при этом требует чтобы сечение было одинаковым. Да исечение в Киеве для 10 кВ минимальное 120 мм2.
А что твое облэнерго говорит?
Назва: Re: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2
Відправлено: vovi4 від 03 Червень 2011, 15:13:30
у меня кабель по территории завода. от 2-х ячеек рп по сущ схеме питается 2 транса: один кабелем 50мм,  другой - 70 мм. заводчане хотят сущ. кабели завести на один из трансов, а на второй проложить новую кл сечением 120 мм. вот и вопрос можно ли так параллелить?
Назва: Re: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Червень 2011, 15:35:03
Ну если сети заводские и РП заводское и энергетик согласен морщить себе мозг по поводу срабатывания защиты при пробое на одном из параллельных кабелей - то "нет препятствий патриотам" (с) - ДМБ
В принципе такое допускается - просто в эксплуатации - это очень мутное дело.
Назва: Re: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2
Відправлено: vovi4 від 03 Червень 2011, 15:40:43
спасибо. завтра поеду общаться с энергетиком мож че и изменится, хотя вероятность очень мала - уж слишком экономные они