Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: ValeraT від 02 Червень 2011, 13:40:56

Назва: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 02 Червень 2011, 13:40:56
Зравствуйте, помогите выбрать кабель 6 кВ(несколько кабелей). Необходимо передавать нагрузку в 15 МВт с одного РУ на другое. Кабель прокладывается по эстакаде.Ток на шинах 2000 А. Длинна 800 м-1000 м.
Заранее благодарю.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Червень 2011, 14:11:55
Так просто кабель не выбирается. Согласно ПУЕ КЛ-6 (10) кВ выбирается по экономической плотности тока, с проверкой на термическую стойкость и потери напряжения. А нагрузка - в этих сетяч - это такое... Так, некий ориентир, не больше.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 02 Червень 2011, 15:08:04
Так просто кабель не выбирается. Согласно ПУЕ КЛ-6 (10) кВ выбирается по экономической плотности тока, с проверкой на термическую стойкость и потери напряжения. А нагрузка - в этих сетяч - это такое... Так, некий ориентир, не больше.
А где посмотреть допустимую потерю напряжения?
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Electrician від 02 Червень 2011, 15:14:08
А нагрузка - в этих сетяч - это такое...
вот именно - по току кабель с палец получается, а по термической стойкости - с руку
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Пух від 02 Червень 2011, 15:14:19
=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Андрюха РЗА від 02 Червень 2011, 15:33:15
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 02 Червень 2011, 15:38:03
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Все эти данные у меня имеются, где можно посмотреть расчёты термической устойчивости? может есть у вас?
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Русс від 02 Червень 2011, 15:43:36
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 02 Червень 2011, 17:15:10
Ну так на вскидку 4-5 медных кабелей сечением 240 мм2 или 6-7 алюминиевых 240 мм2 6 кВ
ошибаюсь?
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2011, 17:57:19
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 02 Червень 2011, 20:58:01
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Кабель думаю будет проложен по эстакаде, расположение на ней не знаю. Смотря ж сколько кабелей
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Червень 2011, 09:49:24
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Не понял, а с чего это ты термический ток делишь на экономическую плотность тока? Что за формула? Ты не смешивай одно с другим.
по термике формула одна: І терм (каб) < І терм расч., где І терм расч. - это числитель твоей формулы, а І терм (каб) - каталожная величина.
А экономическая плотность - это совсем другой расчет.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: uksusXIII від 03 Червень 2011, 10:42:41
=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: ValeraT від 04 Червень 2011, 21:24:06
Я вот тут прикинул 3 одножильных кабеля из сшитого полиэтилена сечением 800 мм2 каждый. Что скажите?
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Generator від 05 Червень 2011, 21:20:50
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
uksusXIII, сам такую "бяку" никогда не закладывал и не использовал, но всё же она есть, по крайней мере в России производиться.

P.S. Как данный кабель ведет себя при эксплуатации, не знаю ???.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: uksusXIII від 05 Червень 2011, 22:46:39
А судя по экрану он не может называться просто АВВГ....хотя кабель ГОСТовский...странно.
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Червень 2011, 11:36:14
Народ, ну давайте хоть советовать будем что-то проверенное.
А советовать использовать АВВГ в сети 6 кВ - это  просто "кю" :)
Мое мнение - сшитый полиетилен и точка. Но нужно термику как минимум посчитать
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: Аспект від 15 Липень 2011, 09:39:50
Расчет термической устойчивости в ГОСТ 30323-95 и ГОСТ Р50254-92
Назва: Re: Помогите выбрать кабель
Відправлено: SinSilence від 18 Липень 2011, 09:15:15
для информации таблица из ГОСТ 16442-80 (http://)