Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: DUGINA2 від 02 Червень 2011, 11:12:18

Назва: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: DUGINA2 від 02 Червень 2011, 11:12:18
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: площадь помещения 92,51. Нужна освещённость 75 лк. Используем лампы ARS 4*18  10 штук. Соответствует ли требуемая освещённость расчётной и от чего это зависит?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: eto від 02 Червень 2011, 11:19:49
от чего это зависит?
от высоты на которой установлены светильники и, в меньшей степени, от коэф. отражения от стен, пола потолка
для данной освещенности при высоте установки светильника 3м со светлыми стенами и серым полом достаточно 3-х светильников.
при количестве 10 светильников освещенность при тех же параметрах будет ок. 250лк
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: DUGINA2 від 02 Червень 2011, 11:27:32
как вы посчитали что при тех же параметрах будет 250 лк?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2011, 11:32:21
DUGINA2, Есть Диалюкс. а можно по удельной мощности в ручную по ДБН B.2.5-28.2006 (табл.12). А вообще при использовании ЛЛ минимальная освещенность - 100лк.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: DUGINA2 від 02 Червень 2011, 11:32:40
Высота от пола до светильника 2,7 м окон нет это коридор, по снипу требуемая освещённость 75 лк как выбрать кол-во светильноков чтобы они соответствоволи этой освещённости?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2011, 11:38:38
DUGINA2, Установи http://www.dialux-help.ru/setup.html (http://www.dialux-help.ru/setup.html) и считай.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: DUGINA2 від 02 Червень 2011, 11:55:09
у меня ничего не получается с установкой все же какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: Сугор від 02 Червень 2011, 12:18:20
DUGINA2, В профиле укажи страну.
какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?
Если без диалюкс то для 100лк от 8 до 12 Вт на м2 (взависипости от помещения), для 75лк 6-9Вт/м2
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: 3oloS від 02 Червень 2011, 12:32:02
какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?
прямой связи нет, многое зависит от КСС светильников, по табл.12 определится граничная максимальная величина мощности (которую нельзя превышать), самым рациональным и быстрым способом все-таки будет прикинуть в диалюсе, если не получается - опишите подробней размеры и особенности помещения, - народ поможет ;)
а та связь которую вы хотите уловить, скорее всего, это световая отдача - отношение светового потока  лампы к потребляемой ею мощности, см. вложение
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: Roman3R від 02 Червень 2011, 17:33:50
А вообще при использовании ЛЛ минимальная освещенность - 100лк
Не 100 а 50 лк . ДБН В.2.5-28-2006
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: DUGINA2 від 03 Червень 2011, 05:32:44
ВСЕМ СПАСИБО! Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИДЕРЖИВАЮСЬ МЕТОДА УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, ВСЕ ТАКИ ИЗ ВЫШЕ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОН САМЫЙ ПРОСТОЙ ДЛЯ РАСЧЁТА ОСВЕЩЕНИЯ!
МЕНЯ ОЗАДАЧИЛИ НОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ: РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО ZR60-35 (Р=0,5 кВ) С ЭЛ. ПРИВОДОМ И ВЕНТИЛЯТОРА RW 60/35/31,4 (Р=2,5 кВ) ЕСЛИ КТО ДЕЛАЛ ПОМОГИТЕ!
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: erika24 від 03 Червень 2011, 07:34:24
МЕНЯ ОЗАДАЧИЛИ НОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ: РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО

не надо так выделять =-0
какая проблема открываете каталог и смотрите схему подключения например эту о клапанеhttp://www.klimate.ru/doc/zr.pdf (http://www.klimate.ru/doc/zr.pdf) :thumbsup:
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: Electrician від 03 Червень 2011, 09:55:33
ОН САМЫЙ ПРОСТОЙ ДЛЯ РАСЧЁТА ОСВЕЩЕНИЯ!
и самый неточный. Как пример - попробуйте осветить помещение светильниками акцентированного света, в количестве расчитанном этим методом, вы будете крайне неприятно удивлены результатом
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ
Відправлено: 3oloS від 03 Червень 2011, 10:29:44
offtop:
DUGINA2, на будущее, будьте так добры, выключайте Caps Lock, почитайте Правила форума (http://eom.com.ua/index.php/topic,3303.0.html), и не связанные между собой вопросы отделяйте разными темами