Ситуация следующая. На забетонированной площадке монтируется электроустановка из металлоконструкций: двигатель 5,5 кВт, 380 В, на металлической же площадке устанавливается ящик управления и рабочее место там же. Все это под открытым небом (возможно будет какой-нибудь козырек). Рядом есть существующий ящик, от которого я запитываю эту установку. Вопрос: достаточно ли будет заземлить мою установку с помощью пятой жжилы кабеля или делать отдельный контур? И нужны ли какие-нибудь дополнительные защитные меры электробезопасности?
-
достаточно ли будет заземлить мою установку с помощью пятой жжилы кабеля
Достаточно .
-
Roman3R, спасибо. Пятая жила отменилась, ящик, от которого я запитываюсь не заземлен, поэтому буду делать отдельный контур заземления.
-
Пятая жила отменилась, ящик, от которого я запитываюсь не заземлен
А что на ТП заземления нет? Если в сети есть объединенный РЕN проводник (а его не может не быть) заземляй им.
-
А точно дополнительных мер защиты не нужно? Меня смущает, что это наружная установка+металлические поверхности. Это не особо опасные условия?
-
И нужны ли какие-нибудь дополнительные защитные меры электробезопасности?
Система уравнивания потенциалов.