Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: erika24 від 02 Червень 2011, 09:19:52
-
В интернете погуглили beer:
- есть ящик с перекидным рубильником типа ЯПР но нет отходящих автоматов =-0
- есть ящик учета с рубильником ЯУРП и отходящими линиями, но с учетом =-0
а надо просто с перекидным рубильником и отходящими линиями :-[
наверно щитовикам такой вариант не интересен :'(
кто как выкручивается в такой ситуации?
давать опросной или рисовать в габаритах компоновку или как у нас одно время давали ЯУРП с припиской без учета :-[
-
- есть ящик с перекидным рубильником типа ЯПР но нет отходящих автоматов
ЯПР+ПР11-.. = вводной + распредщит
или можно взять элетоновскую вводно-распределительную панель без учета
http://eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=102&from_level=19 (http://eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=102&from_level=19)
-
erika24, можно просто нарисовать перекидной рубильник и отходящие автоматы. Это вариант удобен если не нужен опросной лист. Если нужно с опросным, то:
ЯУРП с припиской без учета
-
кто как выкручивается в такой ситуации?
как правило, приличные щитовики, за ваши деньги выполнят любой каприз и обойдутся однолинейкой, в качестве исходника
-
ЯПР+ПР11-.. = вводной + распредщит
или можно взять элетоновскую вводно-распределительную панель без учета
так нагрузка 5-7кВт :-[, и схема вся-то рубильник ВР32-31,
и отходящих 3Р/16А/С-2шт и 1Р/10А/В :-[, это маленькая насосная, желательно компактное что-то :thumbsup:, но и за отклик спасибо beer
-
как правило, приличные щитовики, за ваши деньги выполнят любой каприз и обойдутся однолинейкой, в качестве исходника
так в спецификации надо как-то описать :'(, на кого-то послать beer
-
erika24, так возьми ЯПР на наименьший ток и какой-то мелкий модульный корпус для распределения
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9269 (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9269)
-
erika24, так возьми ЯПР на наименьший ток и какой-то мелкий модульный корпус для распределения
так понятно ::), заказчик посмотрел на такое чудо и спросил, а совместить можно и возник вопрос может кто видел готовое изделиес перекидным рубильником и отходящими линиями
или посоветут как его заказать :'(
но нет так нет, спасибо за сочуствие ::)
-
erika24, рисуете нужную вам схему, в спецификации:
щит металлический - 1шт (размеры если вам не принципиальны не указывайте);
ВР32-31 перекидной 100А, 380В, 1 - шт;
Автоматический выключатель 3Р, 16А - 2шт;
Автоматический выключатель 1Р, 10А - 1шт.
Din рейка - 1шт;
клеммная колодка - 2шт;
клеммы (для подключения кабелей) - Nшт
-
erika24, рисуете нужную вам схему, в спецификации:
а на какого производителя украинского сослаться :-[, чтоб не обиделся
-
а на какого производителя украинского сослаться
а это есть обязательно? Вы ведь указываете производителя автомата, рубильника. А кто уже будет заниматься сборкой это вопрос другой. Если обязательно, то пишите любого щитовика, они как правило не обижаются, посмотрите кто есть в вашем регионе и пишите. Хотя бы вот: http://eom.com.ua/index.php/topic,8003.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,8003.0.html)
-
ВР32-31 перекидной 100А
Має великі габарити , краще ПКП Е9 (Аско) на боковій стінці щитка .
-
Щитовики аж бегом сделают,то что ты сваяешь в однолинейке.В проекте называешь ящик как тебе больше понравится,в примечании на плане напиши,"Щит ... индивидуального изготовления ,согласно одноглинейной схеме щита... см. четреж..." В специпикации в том же духе, и выпускаешь однолинейку под него отдельным листом. Вот и весь вопрос. При этом вопрос только бюджета Заказчика на данный щит ,он может быть выполнен как на " отечественных" рубильниках(переключателях) ,так и на импорном ,вопрос сугубо цены. Ну и в результате как минимум эстетика, а быстрее еще и эксплуатация ) на импорте будет намного лучше.
-
есть такой производитель www.elkon.dp.ua/_files/img/elecon/elecon.pdf (http://www.elkon.dp.ua/_files/img/elecon/elecon.pdf)