Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: мадо від 01 Червень 2011, 11:28:22
-
Всем привет.
Возникла вот такая ситуация. Вдоль всего здания планировался кабельный канал под тротуаром но теперь дорожники расширили тротуар до 3 метров и он стал называться площадка для обслуживания здания. То есть теоретически сюда уже может заехать машина. В канале планировались проложить сети 10 кВ и 0.4 кВ и все слаботочные сети. Суть канала мы выходим с электрощитовой в канал и заходим потом из канала в то помещение которое нам надо. Но теперь когда это можно трактовать как проезжая часть канал наверное нельзя делать . Как быть ? Если можно его оставить то как глубоко его надо углублять. Раньше планировалось перекрытие канала закатать асфальтом 5 см и все
-
В типовых сериях под автодорогами заглублять нужно от 0,5 до 6 м в зависимости от вида нагрузки, величины нагрузки, геологии, ширины канала и т.д. Это если смотреть серию 3.006.1-2.87, в других думаю примерно тоже.
-
мадо, как вариант можно рассмотреть блочную канализацию. Типовики на прокладку КЛ можно скачать здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html)