Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Natalie від 25 Травень 2011, 11:24:34

Назва: Гидравлический расчет IG-55 (50%-азот, 50%-аргон)
Відправлено: Natalie від 25 Травень 2011, 11:24:34
Где можно найти или какие нормы есть для гидравлического расчета сжатых газов??
Помогите плиииз...
Назва: Re: Гидравлический расчет IG-55 (50%-азот, 50%-аргон)
Відправлено: rga від 25 Травень 2011, 14:03:11
Обратитесь к производителю или продавцу. Для каждой установки расчет, по идее, должен быть индивидуальным.
Назва: Re: Гидравлический расчет IG-55 (50%-азот, 50%-аргон)
Відправлено: wert від 30 Травень 2011, 15:19:17
Обратитесь к производителю или продавцу. Для каждой установки расчет, по идее, должен быть индивидуальным.
А у нас уже производитель с продавцом определяют нормы?
Назва: Re: Гидравлический расчет IG-55 (50%-азот, 50%-аргон)
Відправлено: rga від 30 Травень 2011, 15:50:29
А у нас уже производитель с продавцом определяют нормы?
А что, нормы дают методику гидравлического расчета для газа? Насколько мне известно, там только расчет количества, плотность загрузки и избыточное давление.
А гидравлический расчет, т.е.  давление и скорость потока на каждом отрезке трубопровода, а также на выходных отверстиях насадков, диаметры труб и размеры отверстий насадков дают только специализированные программы производителей оборудования или их компаньонов, которые (программы) обычно есть у продавцов.
К слову, для сложных разветвленных неравновесных систем без такого расчета в принципе не обойтись.