Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: boss від 24 Травень 2011, 16:51:28
-
Сорока на хвосте принесла что для кабеля АВБбШв необходимо делать защиту от коррозии. Типа в Киевэнерго иначе не согласуют. Кто что слышал по этому поводу?
-
для кабеля АВБбШв необходимо делать защиту от коррозии
Для чого тоді Шв ?
-
Как доказать что не надо делать защиту? ГОСТ 16442 молчит по этому поводу
-
п. 2.3.42 ПУЕ
-
АВБбШв
Указания по применению силовых кабелей
Таблица 1
Марки кабелей, рекомендуемых для прокладки в земле (траншеях)
Как видно из табл. - можно ложить в любом типе грунта.
Но...
Примечание:
Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке не следует применять для прокладки на трассах с наличием блуждающих токов в грунтах с высокой коррозионной активностью.