Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: equi від 24 Травень 2011, 12:57:53
-
Интересует следующий вопрос:
В ДБН В.2.2-24:2009 говориться что:
5.108 Лінії живлення від ТП до ВРП, розташованих в кожному протипожежному відсіку, повинні бути самостійними.
вопрос такой: обезательно ли ставить в каждом пожотсеке щитовую (на 15-16 этаже) или можно поставить ВРП разных отсеков в одной щитовой внизу?
четкого указания что электрощитовая должна "географически" находиться в своем отсеке я не нашел.
-
обезательно ли ставить в каждом пожотсеке щитовую
5.108 Лінії живлення від ТП до ВРП, розташованих в кожному протипожежному відсіку, повинні бути самостійними
Отже в кожний протипожежний відсік має бути самостійна лінія від ТП , тоді і окремі ВРП в кожному відсіку .єлектроснабжение вісотніх зданий
:D
-
в кожному протипожежному відсіку
А что такое противопожарные отсеки для высотного здания ???
-
что такое противопожарные отсеки для высотного здания
Визначається в архітектурно-будівельній частині проекту .
-
противопожарый отсек - 50м по вертикали.
вопрос такой: а если у меня нет ВРП во втором отсеке (оно находиться в нижнем). Отдельное ВРП для отсека есть, но находиться оно на первом этаже...
или такое запрещаеться?
понятно что если у меня есть ВРП во втором отсеке, то его нужно запитать отдельно (п.5,108)
но фразы типа "в пределах каждого протипожарного отсека следует устраивать щитовую" я не нашел.
грубо говоря: может ли щитовая для верхнего отсека находиться в нижнем?
-
может ли щитовая для верхнего отсека находиться в нижнем?
Думаю - нельзя. У меня был объект, хоть и не высотное здание, но офисный центр то щитовые находились на каждом этаже. И в каждой щитовой по ВРУшке
-
Сугор, понимаете, у меня тоже на разработке офисное здание 10 этажей и на каждом этаже по 2 щитовые. но при такой высоте я имею право все эти вру поставить на первый этаж, это не нарушение, здания до 72,5м не делят на вертикальные отсеки... вся суть вопроса в высоте здания!!!!
ДБН В.2.2-24:2009 распространяется на здания выше 72,5м. если здание ниже - вопроса нет, располагаем щитовые как удобно..
-
может ли щитовая для верхнего отсека находиться в нижнем?
ДБН В.2.2-24:2009 . 9.35 Кожний протипожежний відсік висотного будинку необхідно виконувати із самостійними інженерними комунікаціями (опаленням, протипожежним водопроводом, протидимною і загальнообмінною вентиляцією, евакуаційним освітленням, установками пожежної автоматики, сміттєвидалянням та каналізацією). В обґрунтованих випадках системи протипожежного захисту можуть одночасно обслуговувати різні протипожежні відсіки.
Виходячи з цього не забороняється виконувати загальними усі електромережі , крім евакуаційного освітлення . Інша справа як таке виконати для живлення мереж протипожежного водопроводу, протидимної і загальнообмінної вентиляції , установок пожежної автоматики якщо ВРУ загальне .
-
при такой высоте я имею право все эти вру поставить на первый этаж
equi, имеешь, но только в том случае, если архитекторы не делили зание по вертикали на отсеки. Разбиение на противопожарные отсеки определяется не только ДБН В.2.2-24:2009, но и другими нормами. Но при этом, если это офисы - то нагрузеа на каждый этаж будет достаточно большая, и тебе прийдется тянуть вместо нескольких толстых кабелей кучу мелких. Не удобней ли на каждом этаже поставить ВРУ? При желании, в данном случае, для вертикальных стояков можно использовать шинопроводы (правда тот еще гиморой).
-
Roman3R, водопровод и др. устанавливаются снизу (в нижнем отсеке). они обслуживают разные зоны (отсеки). но физически находятся снизу. я могу точно также сделать самостоятельную систему для каждого отсека но разместить врп снизу.
Сугор, здание жилое....
-
Сугор, здание жилое....
equi, В любом случае - твои решения должны согласовываться с решениями других разделов: есть 2 отсека - должно быть 2 щитовые, один отсек - одна щитовая. Ну а жилье оно тоже разное бывает... А вообще при возникновении таких вопросов необходимо консультироватся с теми кто будет принимать проект.