Может кто-то знает как выглядит проверочный расчет автоматического выключателя (предохранителя)? Покажите пожалуйста
-
Dmitrik, Нужно расчитать ток к.з. в конце линии и по время токовым характеристикам конкретного автомата (предохранителя) определить время срабатывания. Упрощенный расчет к.з. можно найти в справочнике Шаповалова.
-
Ну і вибрати уставку, або плавку вставку, а також перевірити , при великих струмах к.з. відключаючу здатність, та і селективність з суміжним автоматами та запобіжниками.
-
как выглядит проверочный расчет автоматического выключателя (предохранителя)?
ДБН В.2.5-27-2006 . 2.4.1.13 Характеристики захисних пристроїв (див. 2.4.1.16) і повні опори кіл замикання (петлі "фаза-нуль") повинні бути такими, щоб при незначному опорі в місці замикання між лінійним провідником і відкритою провідною частиною або захисним провідником була виконана умова:
Zs x Ia ?Uo, (2.1)
де Zs – величина повного опору кола (петлі) замикання, яка включає величини опорів джерела живлення, лінійного провідника до точки замикання та захисного провідника між точкою замикання і джерелом живлення, Ом; Іа – струм, який викликає автоматичне вимикання живлення захисним пристроєм за час, що не перевищує наведений у таблиці 2.1, або за умов, які зазначені в 2.4.1.14, за час, що не перевищує 5 с (див. також примітку в 2.4.1.2), A; Uo – номінальна напруга між лінійним виводом джерела живлення електроустановки і землею, В.