Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: VitaliyLi від 23 Травень 2011, 11:24:09

Назва: Реле перегрузки (тепловое реле) и автомат защиты.
Відправлено: VitaliyLi від 23 Травень 2011, 11:24:09
Добрый день. Кто-нибудь может разъяснить ситуаию с тепловым реле перегрузки (Shcneider Tesys K например) и автоматом защиты (Schneider GV2)? Просто наткнулся на такую запись, что цепь реле перегрузки LR2-K защищать автоматом GV2 ( ну т.е. ставить вместе на движок)... а зачем? МОжно поставить автомат защиты и всё, ведь у него есть и защита от короткого замыкания, и на пусковой ток  расчитан, точная настройка тока срабатывания.. ведь тепловое реле это то же самое, ток без защиты от короткого замыкания.. верно я все понимаю?
Назва: Re: Реле перегрузки (тепловое реле) и автомат защиты.
Відправлено: Andrey59 від 23 Травень 2011, 12:12:05
Понимаете правильно, читаете плохо. В данном предложении от Шнейдера имелась ввиду защита теплового реле для координации типа 1 выключателями GV2-LE, NS80HMA, NS100MA и т.д. то есть автоматами только с расцепителем к.з. без теплового, что нарисовано и написано в каталоге пускорегулирующей аппаратуры
Назва: Re: Реле перегрузки (тепловое реле) и автомат защиты.
Відправлено: VitaliyLi від 24 Травень 2011, 08:26:46
Да,верно,спасибо