Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Виктория8899 від 20 Травень 2011, 15:28:26
-
Очень прошу помочь, вопросы детские, а объяснить некому(((
Кому не сложно-объясните!
Чем отличается перфорированный лоток от не перфорированного? Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
-
Чем отличается перфорированный лоток
(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/lotki_perf_nl2.jpg;w)
от не перфорированного?
(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/lotok_lmg_.jpg;w)
лотки кабельные
(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/kablerost_nl.jpg;w)
лотки лестничные
-
Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
http://www.bpks.ru/content/view/1404/ (http://www.bpks.ru/content/view/1404/)
-
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Может встали не с той ноги ? А может муж с детьми что-то с компьютером "нахимичил"? :D
Если Вы имели ввиду это :
(http://www.elec.ru/articles/kabelnyj-kanal-ekf-plast/001-small.jpg)
то это Кабельные короба
-
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
Вот так и я: ищу что-нибудь важное по работе, а поиск выдает одних только девок с титьками, совсем что-то с гуглёй стало... Ох, уж эти айтишники! :D :D :D
а Вам сюда:
http://www.electro-mpo.ru/card18962.html (http://www.electro-mpo.ru/card18962.html)
ПыСы: Кстати, платье свадебное у Вас красивое! :thumbsup:
-
Какие лотки можно использовать во влажном помещении?
Я использую Беттерманновские http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269) смотрите каталог..... горячецинкованные (FT) или двойной гарячей цинковки(DD-дабл дип).....есть еще и нержавеющие,но цена антинародная....
-
а поиск выдает одних только девок с титьками
нет такого поискового запроса, которому не соответствовал бы, хотя бы один порносайт :D
-
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
-
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Пластиковых лотков я еще не встречал....а вот пластиковых КОРОБОВ навалом...Смотрите у ДКС например... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
-
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников таких брендов как Филипс и Осрам: http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU (http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU) В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике, вы скачиваете с указанного сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете практически любой светильник с ЛЛ. Достаточно заказать отдельно светильник и отдельно аварийный блок...монтажники подключат сами.Если заказывать светильники с уже встроенным аварийным блоком,то это выйдет гооооораздо(100-150 евриков!) дороже(я имею ввиду дорогие брендовые светильники).
-
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) таблица 2.1.2 в графе "Открытые электропроводки" предпоследний абзац, - "Помещения всех видов и наружные установки" -" На лотках и в коробах с открываемыми крышками" - почти все провода и кабели. То есть лотки сплошные по идее не должны выполняться с не открываемыми крышками, или их название -"короб глухой" а не лоток. Вывод (солгасно ПУЭ) - можно.
С уважением.
-
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Пластиковых лотков я еще не встречал
ZoloS9479 тут (http://eom.com.ua/index.php/topic,7395.msg51899.html#msg51899) ссылочку выкладывал в моей теме.
-
... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
Здравствуйте всегда. Есть дополнение... Сейчас многие выпускают лотки с крышками... Лоток не является защитой от механических повреждений, а короб является, так как короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 1,5мм, а крышки к лоткам - толщиной 0,5-0,7мм или из консервной жести. (см. определения "ЛОТОК" и "КОРОБ" по ПУЭ - Россия, п. 2.2.10, и п.2.1.11)
Вывод (лично мой)- если производитель изделие называет "ЛОТОК", то он не может служить защитой от механических повреждений, если "КОРОБ", то он гарантирует, что кабельная продукция проложенная в ней будет защищена от механических повреждений.
С уважением ко всем.
-
...В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Здравствуйте уважаемая "Виктория8899 ". Думаю, что пластиковые лотки по определению ПУЭ (Россия) не могут быть на сегодня выполнены. См. п.2.1.11 Цитата " ... Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. ..." Конец цитаты.
С уважением.
-
ZoloS9479 тут ссылочку выкладывал в моей теме.
Спасибо за информацию по пластиковым лоткам (забугорного производства). С ответом №13 поторопился. Требуется переработка (пересмотр) ПУЭ п.2.1.11 т.к. вышел ГОСТ Р 52868-2007, где похоже допускают производство лотков из пластика.
С уважением.
-
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
Вот так и я: ищу что-нибудь важное по работе, а поиск выдает одних только девок с титьками, совсем что-то с гуглёй стало... Ох, уж эти айтишники! :D :D :D
а Вам сюда:
[url]http://www.electro-mpo.ru/card18962.html[/url] ([url]http://www.electro-mpo.ru/card18962.html[/url])
ПыСы: Кстати, платье свадебное у Вас красивое! :thumbsup:
Именно этот светильник я и выбрала, только вот мне еще нужен светильник не аварийный, а обычный- но внешне такой же. Просто у меня в помещении будер рабочее освещение ( просто ЛЛ) и аварийное -(комбинированные ЛЛ)
ПыСы: где интересно вы видели мое платье)))?
-
Виктория8899, например http://www.ltcompany.com/model.php?id=140 (http://www.ltcompany.com/model.php?id=140). Заказываете светильники без аварийного питания, а аварийные светильники с блоками и всё. Напишите емайл в представительство, они Вам даже бесплатно схему соединения Вам вышлют (Кстати, представительство "Световых технологий" есть и на нашем форуме).
Либо как вариант написать в Белый свет и спросить напрямую у них. Можно ли у них заказать обычные светильники (не аварийные) в таком же корпусе.
ПыСы. Я посещаю курсы ясновидения. Сейчас у меня уже 2 разряд (правда юношеский). Сегодня я открою Вам еще пару секретов, Вы родились 2 июля 1989 г, свадьба была у Вас меньше года назад. Интересно ? ;)
-
Виктория8899, например [url]http://www.ltcompany.com/model.php?id=140[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model.php?id=140[/url]). Заказываете светильники без аварийного питания, а аварийные светильники с блоками и всё. Напишите емайл в представительство, они Вам даже бесплатно схему соединения Вам вышлют (Кстати, представительство "Световых технологий" есть и на нашем форуме).
Либо как вариант написать в Белый свет и спросить напрямую у них. Можно ли у них заказать обычные светильники (не аварийные) в таком же корпусе.
ПыСы. Я посещаю курсы ясновидения. Сейчас у меня уже 2 разряд (правда юношеский). Сегодня я открою Вам еще пару секретов, Вы родились 2 июля 1989 г, свадьба была у Вас меньше года назад. Интересно ? ;)
Спасибо))поняла
ПыСы: дада-чень интересно))что же еще вы знаете обо мне)
-
Виктория8899, многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания (аккумуляторами). Вот выбираете по характеристиками светильники , которые вам нравятся и подходят, смотрите (на сайте) возможную комплектацию. Там есть упоминание о БАП http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 (http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19). И всё :)
ПыСы. Москва - большой красивый город ( но грязный и злой ). Я рад, что на нашем форуме такие милые участницы (пользователи). Лучше буду молчать, а то спугну :D
-
многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания
Боюсь в свете новых правил это не прокатит.
Сильно не ругайтесь :).
-
Виктория8899, многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания (аккумуляторами). Вот выбираете по характеристиками светильники , которые вам нравятся и подходят, смотрите (на сайте) возможную комплектацию. Там есть упоминание о БАП [url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url]). И всё :)
ПыСы. Москва - большой красивый город ( но грязный и злой ). Я рад, что на нашем форуме такие милые участницы (пользователи). Лучше буду молчать, а то спугну :D
Меня не так уж и легко спугнуть)))
А я рада, что попала на этот форум, теперь в моей голове хоть что-то проясняется)))) и рада что есть Вы-человек у которого можно спросить и просто поговорить)
-
Generator, в том плане что использовать светильники с акку в аварийном режиме ? Я тоже никогда не использую Светильники с БАП. Я ставлю по всему объекту одинаковые светильники. Только подключаю их к разным группам, соответственно группа - аварийное освещение запитывается отдельно.
-
NeON2K, не я не про то, рекомендую почитать вот эту тему: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=110187&from=40&step=20 (http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=110187&from=40&step=20)
-
Смотря что за обьект. Если аварийное освещение имеет первую категорию, то при достаточно большом количестве светильников часто лучше использовать обычные светильники (без БАП), но подключенных к щитку ЩАО, который в свою очередь подключен через щиток АВР. Обязательно наличие двух независимых вводов на обьект.
-
при достаточно большом количестве светильников часто лучше использовать обычные светильники (без БАП), но подключенных к щитку ЩАО, который в свою очередь подключен через щиток АВР. Обязательно наличие двух независимых вводов на обьект.
именно так, поддерживаю :thumbsup: