Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Виктория8899 від 20 Травень 2011, 15:28:26

Назва: Детские вопросы
Відправлено: Виктория8899 від 20 Травень 2011, 15:28:26
Очень прошу помочь, вопросы детские, а объяснить некому(((
Кому не сложно-объясните!
Чем отличается перфорированный лоток от не перфорированного? Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 20 Травень 2011, 15:35:04
Чем отличается перфорированный лоток


(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/lotki_perf_nl2.jpg;w)

от не перфорированного?


(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/lotok_lmg_.jpg;w)
лотки кабельные

(http://www.zemy.ru/getimgz.php?url=usr/image/kablerost_nl.jpg;w)
лотки лестничные
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 20 Травень 2011, 15:38:15
Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?

http://www.bpks.ru/content/view/1404/ (http://www.bpks.ru/content/view/1404/)
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 20 Травень 2011, 15:42:13
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?

Может встали не с той ноги ? А может муж с детьми что-то с компьютером "нахимичил"?  :D
Если Вы имели ввиду это :
(http://www.elec.ru/articles/kabelnyj-kanal-ekf-plast/001-small.jpg)
то это Кабельные короба
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 20 Травень 2011, 15:46:41
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?

Вот так и я: ищу что-нибудь важное по работе, а поиск выдает одних только девок с титьками, совсем что-то с гуглёй стало... Ох, уж эти айтишники!  :D :D :D

а Вам сюда:
http://www.electro-mpo.ru/card18962.html (http://www.electro-mpo.ru/card18962.html)

ПыСы: Кстати, платье свадебное у Вас красивое!  :thumbsup:
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: uksusXIII від 20 Травень 2011, 17:50:18
Какие лотки можно использовать во влажном помещении?

Я использую Беттерманновские http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269) смотрите каталог..... горячецинкованные (FT) или двойной гарячей цинковки(DD-дабл дип).....есть еще и нержавеющие,но цена антинародная....
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Electrician від 20 Травень 2011, 17:52:00
а поиск выдает одних только девок с титьками
нет такого поискового запроса, которому не соответствовал бы, хотя бы один порносайт  :D
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: uksusXIII від 20 Травень 2011, 18:00:15
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: uksusXIII від 20 Травень 2011, 18:03:34
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Пластиковых лотков я еще не встречал....а вот пластиковых КОРОБОВ навалом...Смотрите у ДКС например... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: uksusXIII від 20 Травень 2011, 18:11:53
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?

Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников таких брендов как Филипс и Осрам: http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU (http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU) В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике, вы скачиваете с указанного сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете практически любой светильник с ЛЛ. Достаточно заказать отдельно светильник и отдельно аварийный блок...монтажники подключат сами.Если заказывать светильники с уже встроенным аварийным блоком,то это выйдет гооооораздо(100-150 евриков!) дороже(я имею ввиду дорогие брендовые светильники).
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: OBON від 21 Травень 2011, 09:16:38
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) таблица 2.1.2  в графе "Открытые электропроводки" предпоследний абзац, - "Помещения всех видов и наружные установки" -" На лотках и в коробах с открываемыми крышками" - почти все провода и кабели. То есть лотки сплошные по идее не должны выполняться с не открываемыми крышками, или их название -"короб глухой" а не лоток. Вывод (солгасно ПУЭ) - можно.
С уважением.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Generator від 21 Травень 2011, 09:30:45
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?

Пластиковых лотков я еще не встречал


ZoloS9479 тут (http://eom.com.ua/index.php/topic,7395.msg51899.html#msg51899) ссылочку выкладывал в моей теме.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: OBON від 21 Травень 2011, 09:34:39
... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
Здравствуйте всегда. Есть дополнение... Сейчас многие выпускают лотки с крышками... Лоток не является защитой от механических повреждений, а короб является, так как короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 1,5мм, а крышки к лоткам - толщиной 0,5-0,7мм или из консервной жести. (см. определения "ЛОТОК" и "КОРОБ" по ПУЭ - Россия, п. 2.2.10, и п.2.1.11)
Вывод (лично мой)- если производитель изделие называет "ЛОТОК", то он не может служить защитой от механических повреждений, если  "КОРОБ", то он гарантирует, что кабельная продукция проложенная в ней будет защищена от механических повреждений.
С уважением ко всем.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: OBON від 21 Травень 2011, 09:42:25
...В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Здравствуйте уважаемая "Виктория8899 ".  Думаю, что пластиковые лотки по определению ПУЭ (Россия) не могут быть на сегодня выполнены.  См. п.2.1.11 Цитата " ... Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. ..." Конец цитаты.
С уважением.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: OBON від 21 Травень 2011, 10:33:09
ZoloS9479 тут ссылочку выкладывал в моей теме.
Спасибо за информацию по пластиковым лоткам (забугорного производства). С ответом №13 поторопился. Требуется переработка  (пересмотр) ПУЭ п.2.1.11 т.к. вышел ГОСТ Р 52868-2007, где похоже допускают производство лотков из пластика.
С уважением.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Виктория8899 від 23 Травень 2011, 14:33:05
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?

Вот так и я: ищу что-нибудь важное по работе, а поиск выдает одних только девок с титьками, совсем что-то с гуглёй стало... Ох, уж эти айтишники!  :D :D :D

а Вам сюда:
[url]http://www.electro-mpo.ru/card18962.html[/url] ([url]http://www.electro-mpo.ru/card18962.html[/url])

ПыСы: Кстати, платье свадебное у Вас красивое!  :thumbsup:


Именно этот светильник я и выбрала, только вот мне еще нужен светильник не аварийный, а обычный- но внешне такой же. Просто у меня в помещении будер рабочее освещение ( просто ЛЛ) и аварийное -(комбинированные ЛЛ)
 ПыСы: где интересно вы видели мое платье)))?
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 23 Травень 2011, 15:07:37
Виктория8899, например http://www.ltcompany.com/model.php?id=140 (http://www.ltcompany.com/model.php?id=140). Заказываете светильники без аварийного питания, а аварийные светильники с блоками и всё. Напишите емайл в представительство, они Вам даже бесплатно схему соединения Вам вышлют (Кстати, представительство "Световых технологий" есть и на нашем форуме).

Либо как вариант написать в Белый свет и спросить напрямую у них. Можно ли у них заказать обычные светильники (не аварийные) в таком же корпусе.

ПыСы. Я посещаю курсы ясновидения. Сейчас у меня уже 2 разряд (правда юношеский). Сегодня я открою Вам еще пару секретов, Вы родились 2 июля 1989 г, свадьба была у Вас меньше года назад. Интересно ? ;)
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Виктория8899 від 23 Травень 2011, 15:20:47
Виктория8899, например [url]http://www.ltcompany.com/model.php?id=140[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model.php?id=140[/url]). Заказываете светильники без аварийного питания, а аварийные светильники с блоками и всё. Напишите емайл в представительство, они Вам даже бесплатно схему соединения Вам вышлют (Кстати, представительство "Световых технологий" есть и на нашем форуме).

Либо как вариант написать в Белый свет и спросить напрямую у них. Можно ли у них заказать обычные светильники (не аварийные) в таком же корпусе.

ПыСы. Я посещаю курсы ясновидения. Сейчас у меня уже 2 разряд (правда юношеский). Сегодня я открою Вам еще пару секретов, Вы родились 2 июля 1989 г, свадьба была у Вас меньше года назад. Интересно ? ;)

Спасибо))поняла
ПыСы: дада-чень интересно))что же еще вы знаете обо мне)
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 23 Травень 2011, 15:29:25
Виктория8899,  многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания (аккумуляторами). Вот выбираете по характеристиками светильники , которые вам нравятся и подходят, смотрите (на сайте) возможную комплектацию. Там есть упоминание о БАП http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 (http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19). И всё :)

ПыСы. Москва - большой красивый город ( но грязный и злой ). Я рад, что на нашем форуме такие милые участницы (пользователи). Лучше буду молчать, а то спугну  :D
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Generator від 23 Травень 2011, 15:32:06
многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания
Боюсь в свете новых правил это не прокатит.
Сильно не ругайтесь :).
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Виктория8899 від 23 Травень 2011, 15:33:34
Виктория8899,  многие светильники от Световых технологий могут комплектоваться блоками аварийного питания (аккумуляторами). Вот выбираете по характеристиками светильники , которые вам нравятся и подходят, смотрите (на сайте) возможную комплектацию. Там есть упоминание о БАП [url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url]). И всё :)

ПыСы. Москва - большой красивый город ( но грязный и злой ). Я рад, что на нашем форуме такие милые участницы (пользователи). Лучше буду молчать, а то спугну  :D

Меня не так уж и легко спугнуть)))
А я рада, что попала на этот форум, теперь в моей голове хоть что-то проясняется)))) и рада что есть Вы-человек у которого можно спросить и просто поговорить)
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 23 Травень 2011, 15:48:39
Generator, в том плане что использовать светильники с акку в аварийном режиме ? Я тоже никогда не использую Светильники с БАП. Я ставлю по всему объекту одинаковые светильники. Только подключаю их к разным группам, соответственно группа - аварийное освещение запитывается отдельно.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: Generator від 23 Травень 2011, 16:24:12
NeON2K, не я не про то, рекомендую почитать вот эту тему: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=110187&from=40&step=20 (http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=110187&from=40&step=20)
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: *Андрей* від 23 Травень 2011, 16:30:03
Смотря что за обьект. Если аварийное освещение имеет первую категорию, то при достаточно большом количестве светильников часто лучше использовать обычные светильники (без БАП), но подключенных к щитку ЩАО, который в свою очередь подключен через щиток АВР. Обязательно наличие двух независимых вводов на обьект.
Назва: Re: Детские вопросы
Відправлено: NeON2K від 23 Травень 2011, 16:33:13
при достаточно большом количестве светильников часто лучше использовать обычные светильники (без БАП), но подключенных к щитку ЩАО, который в свою очередь подключен через щиток АВР. Обязательно наличие двух независимых вводов на обьект.
именно так, поддерживаю  :thumbsup: