Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Руслан и Людмила від 19 Травень 2011, 11:04:04

Назва: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: Руслан и Людмила від 19 Травень 2011, 11:04:04
Суть проблемы и интерес в следующем?
Где найти истину для ответов на разные вопросы проверяющих к такой ситуации.

На территории промышленного предприятия для электрообеспечения отдельных потребителей по первой категории электропотребления предусматривается (проэктируется и строится) дизель-генераторная электростанция ДГС (предполагаемая мощность около 500 кВт).

При этом выбранная заказчиком ДГС (GEP-500 в шумозащитном кожухе устанавливается вне помещения на специальном фундаменте) имеет штатную заправочную емкость около 800 литров (которой хватает на 8 часов работы).
По требованию заказчика необходимо установить дополнительные заправочные емкости для обеспечения непрерывной работы ДГС на протяжении 24 часов. Тоесть для работы на протяжении 16 часов после использования основного запаса топлива понадобится порядка 1600 литров топлива.
Эти емкости необходимо подключить трубопроводами и автоматикой для обеспечения непрерывной работы ДГС. Емкости предполагают стационарную установку на ровную площадку рядом с ДГС.

Какая норма регламентирует предельный запас топлива который можно хранить вне склада (открыто в цистернах или специальных емкостях) для дополнительного обеспечения топливом ДГС?
какие противопожарные разрывы должны быть между емкостями для хранения дополнительного запаса топлива и ДГС и другими объектами на предприятии?

Так как СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" регламентирует хранение более 1 м.куб ЛВЖ и более 5 куб.м. ГЖ.

Или такая проблема для обеспечения работыы компрессора открыто (вне здания под навесом или просто незащищенно) стоит одна 200л бочка с маслом, это склад ГСМ или нет?
А если две бочки по 200 литров с бензином, это склад СГМ или нет?
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: rga від 19 Травень 2011, 12:04:59
Типичный случай хранения больших запасов топлива, причем вне здания, - АЗС. Попробуйте посмотреть НАПБ Б.05.019 (если его не обновили) для начала. В принципе, требования должны быть похожими.
А если требований для собственно ДГ не найдете, прямая дорога для написания концепции (отсутствие нормативов).

Есть еще такой СНиП 2.11.04-85 "Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов"
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: rga від 19 Травень 2011, 12:13:40
Вот еще набор документов по нефти, возможно, что-то будет полезным. Если не найдете в интернете, могу выложить.

НАПБ В.01.058-2008/112  ППБ для объектов хранения, транспортировки и реализации нефтепродуктов
ВУУП-88 Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
ВБН В.2.2-58.1-94  Проектирование складов  нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кпа
ВБН В.2.2-58.2-94  Резервуары вертикальные стальные для хранения нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не выше 93,3 кпа
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: O.S. від 19 Травень 2011, 12:49:00
4.2.3. Расходные баки топлива и масла объемом, превышающим указанный в п.4.1.8, должны устанавливаться
в специальном помещении, отделенном от соседних помещений стенами из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
 
Максимальное количество нефтепродуктов, которое может храниться в этом помещении в резервуарах и в
таре, не должно превышать:
 
- для легковоспламеняющихся - 30 куб. м;
- для горючих - 150 куб. м.
 
В районах с круглогодичными положительными температурами расходные баки могут располагаться снаружи
на  эстакаде  или  другой  конструкции.  Такое  решение  допускается  предусматривать  при  соответствующем
технико-экономическом обосновании и при более низких температурах.

(НТПД-90)
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: Руслан и Людмила від 24 Травень 2011, 10:57:34
Благодарю уважаемые коллеги за ссылку на (НТПД-90).

4.1.8. В машинном зале ДЭС совместно с дизельными электроагрегатами может устанавливаться необходимое для работы ДЭС тепломеханическое и электротехническое оборудование, в том числе:
- пусковые баллоны и компрессоры;
- насосы для перекачки масла и топлива производительностью не более 4,0 м3/ч;
- аккумуляторные батареи закрытого типа;
- насосы в холодильники системы охлаждения;
- циркуляционные цистерны масла, входящие в комплект дизельного электроагрегата;
- расходные баки топлива и масла суммарной емкостью не более 5 м3, приведенной к маслу согласно требованиям СНиП II-106-79.
4.1.9. Проектирование складов нефтепродуктов для дизельных электростанций необходимо выполнять в соответствии со СНиП II-106-79.
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: Руслан и Людмила від 24 Травень 2011, 11:00:15
Попутно возникает вопрос а действует ныне этот: СНиП II-106-79 на Украине?
Уже установил истину.
СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы"
Заменяет СНиП II-106-79.

Итак можно хранить до 5 м.куб ГЖ и 1 куб.м ЛВЖ и не называть(неназывается сей объем) складом.
Этот объем есть просто запас топлива (расходные баки топлива) для работы ДГС и может храниться как в маш.зале станции так и в непосредственной близости возле агрегата ДГС.
Назва: Re: Дополнительные топливные емкости для дизель-генераторной станции
Відправлено: 3oloS від 24 Травень 2011, 11:56:23
а действует ныне этот: СНиП II-106-79 на Украине?
http://normativ.com.ua/types/tdoc476.php (http://normativ.com.ua/types/tdoc476.php)