Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: ЕЛЕКТРО від 16 Травень 2011, 16:38:09
-
Есть територия административного центра,возле територии парковочная площадка порядка 20 опор.по периметру на каждой опоре светильник 150 Вт.Нужно естественно эти опоры запитать.Вопрос такой Можно ли просто взять две линии и на каждую соответственно по 10 опор .Первый раз сталкиваюсь с наружным освещением и прошу вашей провессиональной помощи.И второй вопросс обязательно ли кабель прокладывать в трубе?
-
Почему нет? Только кабель должен быть по алюминию 25мм2
-
Только кабель должен быть по алюминию 25мм2
Сугор, на основании чего?
-
обязательно ли кабель прокладывать в трубе?
Если кабель под проезжей частью территории тогда да , а если не под проезжей частью тогда без труб .
-
обязательно ли кабель прокладывать в трубе?
Если кабель под проезжей частью территории тогда да , а если не под проезжей частью тогда без труб .
Это по ПУЭ
-
Сугор, на основании чего?
Ну, так, по крайней мере, в Киеве требует ГорСвет
-
Сугор, на основании чего?
Ну, так, по крайней мере, в Киеве требует ГорСвет
По нормам есть требование по классу изоляции. По минимальному сечению кабеля в земле не встречал...
-
По минимальному сечению кабеля в земле не встречал...
Незнаю. Трудно возразить. Горсвет не объяснял. Возможно это связано с протяженностью линий, да и нагрузки в городских сетях по более.
-
а если не под проезжей частью тогда без труб .
но в броне))