Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
-
Способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей?
-
В земле, от ТП к помещению, рядок кабелей нет
-
Допустимый ток по ПУЭ - 255А, по ГОСТу - 212А. Так что, можно.
-
CC19, Dmitrik, неплохо было бы проверить автомат на срабатывание на ток К.З. в конце линии
-
Сугор, ну да. Dmitrik, для этого еще надо мощность транса, соединение его обмоток и марку автомата.
-
Желательно допустимый ток принимать для кабеля проложеного в воздухе.
-
Стесняюсь спросить: А что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
-
Андрюха РЗА, :thumbsup:, прикинь даже внимания не обратил
-
что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
Аско . ВА-2004/250
-
И помоему даже Хюндай 175 А есть
-
http://metamarket.ua/ua/zakaz/avtomatychni-vymykachi/e-next/e-next-silovoj-avtomaticheskij-vyklyuchatel-250s-3r-175a/7110859 (http://metamarket.ua/ua/zakaz/avtomatychni-vymykachi/e-next/e-next-silovoj-avtomaticheskij-vyklyuchatel-250s-3r-175a/7110859)
http://din.com.ua/index.php?productID=5231 (http://din.com.ua/index.php?productID=5231)
-
e.next? ужас какой =-0 Он не защищает,а только вредит...фуфло редкое!
-
А почему бы не взять нормальный автомат со стандартной уставкой в 200А?
Зачем искать нечто непонятное?
-
По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
-
По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Dmitrik, на автоматах данного типа имеется регулировка уставок теплового реле. А по срабатыванию на т.к.з. нужно выполнять расчеты. И если линия не слишком длинная и мощность трансформатора достаточно большая, то вполне возможно, что автомат будет защищать КЛ, но в любом случае это нужно подтверждать расчетами.
-
А данный кабель от ТП, вообще от перегруза надобно защищать, он что питает потребители расположенные во взрывоопасной зоне (и то только при длине кабеля по зданию более 10м) ИМХО?
-
Generator
Именно! А нужно ли их защищать от перегруза? И вообще - топикстартеру: дайте чуть больше исходной информации - Мощность расчетная, количество кабелей и пр....