Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 16 Травень 2011, 09:11:08

Назва: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Dmitrik від 16 Травень 2011, 09:11:08
Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: CC19 від 16 Травень 2011, 10:11:46
Способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей?
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Dmitrik від 16 Травень 2011, 10:13:04
В земле, от ТП к помещению, рядок кабелей нет
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: CC19 від 16 Травень 2011, 10:15:49
Допустимый ток по ПУЭ - 255А, по ГОСТу - 212А. Так что, можно.
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Сугор від 16 Травень 2011, 11:00:23
CC19, Dmitrik, неплохо было бы проверить автомат на срабатывание на ток К.З. в конце линии
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: CC19 від 16 Травень 2011, 11:23:29
Сугор, ну да. Dmitrik, для этого еще надо мощность транса, соединение его обмоток и марку автомата.
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Сугор від 16 Травень 2011, 11:40:43
Желательно допустимый ток принимать для кабеля проложеного в воздухе.
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Травень 2011, 12:24:25
Стесняюсь спросить: А что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Сугор від 16 Травень 2011, 12:28:32
Андрюха РЗА,  :thumbsup:, прикинь даже внимания не обратил
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Roman3R від 16 Травень 2011, 12:41:25
что это за автомат с такой дивной уставкой в 175А?
Аско . ВА-2004/250
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Dmitrik від 16 Травень 2011, 13:29:13
И помоему даже Хюндай 175 А есть
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Dmitrik від 16 Травень 2011, 13:32:33
http://metamarket.ua/ua/zakaz/avtomatychni-vymykachi/e-next/e-next-silovoj-avtomaticheskij-vyklyuchatel-250s-3r-175a/7110859 (http://metamarket.ua/ua/zakaz/avtomatychni-vymykachi/e-next/e-next-silovoj-avtomaticheskij-vyklyuchatel-250s-3r-175a/7110859)
http://din.com.ua/index.php?productID=5231 (http://din.com.ua/index.php?productID=5231)
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: uksusXIII від 16 Травень 2011, 15:12:24
e.next? ужас какой =-0 Он не защищает,а только вредит...фуфло редкое!
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Травень 2011, 15:16:04
А почему бы не взять нормальный автомат со стандартной уставкой в 200А?
Зачем искать нечто непонятное?
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Dmitrik від 23 Травень 2011, 13:13:18
По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Сугор від 23 Травень 2011, 13:22:18
По ГОСТ 16442-80 АВВГ 4х95 выдерживает 190А в воздухе, 197 в земле. Так что 200А не получится
Dmitrik, на автоматах данного типа имеется регулировка уставок теплового реле. А по срабатыванию на т.к.з. нужно выполнять расчеты. И если линия не слишком длинная и мощность трансформатора достаточно большая, то вполне возможно, что автомат будет защищать КЛ, но в любом случае это нужно подтверждать расчетами.
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Generator від 23 Травень 2011, 13:49:35
А данный кабель от ТП, вообще от перегруза надобно защищать, он что питает потребители расположенные во взрывоопасной зоне (и то только при длине кабеля по зданию более 10м) ИМХО?
Назва: Re: Можно защитить кабель АВВГ 4х95 длиной 150м автоматом 175А?
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Травень 2011, 14:18:21
Generator
Именно! А нужно ли их защищать от перегруза? И вообще - топикстартеру: дайте чуть больше исходной информации - Мощность расчетная, количество кабелей и пр....