Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: andery від 22 Листопад 2007, 16:09:17

Назва: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: andery від 22 Листопад 2007, 16:09:17
Открываем новый ПУЭ и читаем

1.7.1   Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії, які проектуються, будуються або реконструюються, і містить загальні вимоги до їх електробезпеки як у нормальному режимі роботи електроустановок, так і в разі пошкодження ізоляції. Вимоги цієї глави можуть також застосовуватися до діючих електроустановок з метою підвищення їх електробезпеки.
Заходи електробезпеки в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 та іншими чинними в Україні нормативними документами.

Слышал мнение от коллег что этот ПУЭ надо смотреть только когда проектируешь энергетические обьекты.

Вопрос: к чему этот ПУЭ применим и когда стоит в него заглядывать?
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: Solid від 22 Листопад 2007, 16:16:36
Я так понимаю, при проектировании ЛЭП, ТП - применяешь ПУЭ 1.7, а при проектирвании внутрянки - применяешь и ПУЭ и ДБН.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: inspektorpo від 09 Липень 2010, 13:28:36
2011 год готовит новую редакцию ПУЭ гл. 1.7. Кому интересно ознакомиться с проектом см. вложение.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: SKlim від 09 Липень 2010, 13:54:42
Чет не открывается.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: Yurik від 09 Липень 2010, 13:56:49
У меня открылся, но одни иероглифы.
Предварительно скачал, а потом открыл в Word`е
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: *Андрей* від 09 Липень 2010, 14:02:33
Цитата: Yurik
у меня открылся, но одни иероглифы
Открой через Internet Explorer
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: sankas від 09 Липень 2010, 14:08:49
ПУЭ - это ведомственный документ (Мінпаливенерго), а поэтому работает только в сетях (облэнерго, РЭС). ДБН - государственные нормы. Условное разделение идет по вводу в здание: все что внутри здания - это ДБН (в том числе и встроенные ТП), а все, что снаружи здания - это ПУЭ.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: sankas від 09 Липень 2010, 14:24:29
Цитата: *Андрей*
Открой через Internet Explorer
все равно открывает иэроглифы
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: *Андрей* від 09 Липень 2010, 14:37:31
А так?
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: Yurik від 09 Липень 2010, 14:46:05
*Андрей*, проблема в шрифтах самого файла и версии word`а
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: *Андрей* від 09 Липень 2010, 15:03:00
Цитата: Yurik
*Андрей*, проблема в шрифтах самого файла и версии word`а
У меня Word 2007, открівает норм.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: boss від 09 Липень 2010, 15:15:29
8. Термін перевірення 2015 рік   =-0
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: inspektorpo від 09 Липень 2010, 15:43:57
Цитата: sankas
а поэтому работает только в сетях (облэнерго, РЭС)
ну как сказать. Если взглянуть на п. 1.3 ПТЭЭ потребителей то выходи что на всё.
Назва: Re: ПУЭ 1.7, к чему применим?
Відправлено: IgorS від 09 Липень 2010, 21:49:21
andery, Це стосуеться розподілу ел. енергії (зовнішні мережі до ВРП), я так думаю