Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: ramazan1978 від 12 Травень 2011, 16:30:32
-
есть ли документ запрещающий прокладку кабеля по фасаду в городе Киеве, Киевэнерго бычиться
-
О каких сечениях идет речь?
ПУЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
ПУЭ 2.3.16. Силовые ЕЛ необходимо выполнять таким образом, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации исключить возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чеrо:
...
- кабели, проложенные rоризонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., необходимо жостко закреплять в конечных точках с обеих сторон в местах изrиба и непосредственно возле муфт любоrо типа;
- кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, необходимо закреплять таким образом, чтобы исключить деформацию оболочек и не нарушать соединение жил в муфтах под действием собственноrо веса кабелей;
...
Но лучше выполнить требования Киевэнерго
-
сечение 16мм кабель в металорукаве, ни каких балконов, практически вся трасса прячется за рекламными бордами и еще по одной трассе с их питанием идет
-
А к чему относится этот кабель?
Пункт 2.1.75 был мной процетирован не полностью. А вообще не мешалобы перечетать весь раздел "Наружные электропроводки" п.п 2.1.75-2.1.79.
-
кабель относиться к встроенному помещению, находящемуся в этом здании
-
на самом деле таковы требования архитектуры, если у них возьмете бумажку что те не против, то и киевэнерго возражать не будет
-
практически вся трасса прячется за рекламными бордами
Дооблікова частина візуально не доступна оскільки проходить за рекламними щитами. Можливо вони керуються цим.
-
В Киеве это регламентируется документом "Правила забудови міста Києва". Точно не помню где, то там 100% есть про нежелательность воздушки и возможно и по поводу прокладки по фасадам тоже что-то есть.
А что мешает проложить кабель внутри здания?