Возникла необходимость установки 2-х вводных авт. выключателей (параллельно номиналом 1600 и 630А) на "вводе" от одного трансформатора 1000кВА (т.е. шины 0,4кВ разветвить на входе в РУ-0,4кВ). Подскажите, можно ли применить такую схему. Срочно необходимо разобраться с данным вопросом. Заранее спасибо за ответ.
-
Подскажите, можно ли применить такую схему.
Ране никогда не встричал. А как будет решаться вопрос с секционированием?
И если не сектрет, с чем связано данное решение?
-
Подскажите, можно ли применить такую схему.Ране никогда не встричал.
Я тоже,но думаю работать будет,главное правильно подойти к этому вопросу - паралельные шины 0,4 тянуть от самого Тр-а,не делать врезки, я думаю так лучше ::)
-
От трансформатора планируется запитать индукционную печь мощностью 600кВт и другое оборудование цеха , в щите управления печью (китайском) на вводе установлен автомат номиналом 1600А, т.е. если проектировать стандартное РУ-0,4кВ, по условию селективности необходимо на вводе установить автомат с током расцепителя 2500А, отходящее прис. на печь - 2000А и дополнительно панель ЩО для питания токоприемников цеха (этот вариант не приветствуется заказчиком). Поэтому возник вопрос о возможности установки отдельной панели ЩО со своим вводным аппаратом и подключение её до вводного автомата печи (тот вариант дешевле и экономит место под установку оборудования).
-
От трансформатора шины планирую общие (приходят в одно РУ, шины длиной 10м). Шины от трансформатора к РУ-0,4кВ планируется провести открыто через помещение насосной на безопасной высоте.
-
K131075, Селективность не нарушеется если в конце линии и в начале стоят автоматы одного номинала, достаточно отрегулировать уставки автоматов и время срабатывания.
А какая категория электроснабжения? Если вторая и выше, то как будет осуществлятся резервирование?
-
Шины от трансформатора к РУ-0,4кВ планируется провести открыто через помещение насосной на безопасной высоте
тогда уж лучше изолированый шинопровод, хотя, как по мне, решение тоже не из лучших. Но если это завод и все это будет на болансе завода и энергетик это все одобрит, то почему нет?
-
Вводной автомат в щите управления печью - китайский, все что удалось понять в его номинальных параметрах - это номинальный ток, напряжение и частота. Выдержка времени вероятно на нем не регулируется. Ну и еще у меня ограничено "место" под установку панелей ЩО, помещаются 2 шт., а по стандартной схеме необходимо минимум - 3шт.
-
Не вижу никаких препятствий. Это по-умному называется "отпайка от ввода" :)
Соблюдай селективность после этих автоматов и внимательно просчитай загрузку транса - вопросов не будет.
У нас был прецедент - шинопровод от транса запитывал параллельно 2 РУ-0,4: Киевнегровское и абонентское. Ставили на шинопроводе отходящие автоматы и все. Вопросов не было. Правда в жизнь его так и не претворили. остался на бумаге.
-
Спасибо за ответ beer .