Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: e-le від 11 Травень 2011, 18:41:16
-
Кажется, этот вопрос еще не рассматривался... Требуют ли пожарные прокладывать негорючий кабель (в лотке, трубе или без лотка) за подвесным негорючим потолком в офисном помещении? Хотелось бы узнать, в каком нормативном документе об этом сказано, в ДБН В. 2.5-23-2003 прямых указаний, по-моему, нет.
-
в ДБН В. 2.5-23-2003 прямых указаний, по-моему, нет
ДБН В. 2.5-23-2003 замінений на ДБН В. 2.5-23-2010 .
4.37 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам 4.36, каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.
-
Дякую, тільки що скачала собі оновлений ДБН, подивилася пункт 4.36 - я так розумію, що треба визначатися по ДСТУ 4809? Отже, однозначної відповіді на моє питання про офісне призначення приміщення немає?
-
однозначної відповіді на моє питання про офісне призначення приміщення немає
ДБН В. 2.5-23-2010 . Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.
-
e-le, вам сюда: http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,122.0.html)
-
uksusXIII, да, действительно. Я уже просматривала эту тему, но, видимо, невнимательно. Спасибо!
-
смотрите эту тему далеко после середины...когда уже были введены в действие новые ДБН В. 2.5-23-2010 !