Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: CC19 від 10 Травень 2011, 13:33:40

Назва: Прокладка сетей в недоступном для обслуживания месте
Відправлено: CC19 від 10 Травень 2011, 13:33:40
Есть огромная башня, высотой 42м, площадью 10х10м. Через каждые 3м идут площадки для обслуживания оборудования. При этом площадки занимаю не все "сечения" башни, а только процентов 20-40, и размещаются они не друг над другом. Так что не получается проложит вертикальный стояк так, чтоб его можно было обслуживать со всех площадок (придется городить какие-то временные площадки). Можно ли так делать, или лучше крутить стояк так, чтоб он проходил возле каждой площадки?
Сети прокладываются в лотку.
Назва: Re: Прокладка сетей в недоступном для обслуживания месте
Відправлено: CC19 від 11 Травень 2011, 09:32:00
Наверное никто не понял о чем я... :(
Даю несколько площадок для наглядности.
Назва: Re: Прокладка сетей в недоступном для обслуживания месте
Відправлено: Сугор від 11 Травень 2011, 10:33:15
CC19, я так понимаю это не все площадки? В башне есть какоето технологическое оборудование? В данном случае необходимо изходить из расположения оборудования, которое необходимо подключать. Вместо лотка лучше использовать кабельрост. То что будет много изгибов трассы - не стоь важно. В любом случае прийдется придумывать конструкции для крепления кабельростов (лотков). Если же всетаки хочешь сделать вертикальную трассу то необходимо наложить планы всех площадок одна на другую и посмотреть где они находятся наиболие близко друг к другу. Или если "башня" еще не построена то выдать задание на изменение размеров площадок для обслуживания КЛ
Назва: Re: Прокладка сетей в недоступном для обслуживания месте
Відправлено: CC19 від 11 Травень 2011, 11:00:16
Всего 12 площадок, а те что выбрал - наиболее разбросаны. Внутри куча оборудования. Крепление кабельростов (лотков) это не проблема, на месте что-нибудь придумают. На данный момент меня больше интересует удобность монтажа и обслуживания. Если я сделаю "кривую" трассу то будет сложно монтировать, плюс лишняя длина кабелей. А с другой стороны, если проложить вертикально, то ее должны монтировать только промальпинисты со спец оборудованием (или нет?). Смонтировать еще можно, а вот если "стрельнет" кабель во время эксплуатации, то кто же его полезет менять.
Давать задание на доп. площадки - не вариант. На это не пойдут строители (строки горят), да и заказчик тоже не обрадуется.
Назва: Re: Прокладка сетей в недоступном для обслуживания месте
Відправлено: Сугор від 11 Травень 2011, 11:12:38
Давать задание на доп. площадки - не вариант
Я имел в виду не доп площадки, а незначительное изменение существующих.
На это не пойдут строители (строки горят), да и заказчик тоже не обрадуется.
Не одна стройка не заканчивается точно в срок. А заказчику необходимо обьяснить, если получится, что главное, даже не удобство монтажа, а удобство последующего обстуживания (а это тоже деньги). В любом случае трассы необходимо прокладывать с учетом расположения технологического оборудования с выдерживанием нормируемых расстояний. Так что кривая трасса наиболее оптимальный вариант.