Добрый день. Господа поздравляю Вас с праздником Победы!
У меня следующий вопрос:  Какая разница по величине (числовое значение) между Рр и Ру (расчетной и установленной мощностью) для освещения автодорог. Сильно ногами не пинайте.
С уважением. Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь - освещение автодорог
Відправлено: Бригадир від 07 Травень 2011, 12:15:07
Установленная - это то, что ты установил (выяснил у производителя, в принципе максимальная).
Расчетная - та, которую рассчитал, с учетом всех коэффициентов (в принципе реальная).
Назва: Re: Нужна помощь - освещение автодорог
Відправлено: *Андрей* від 07 Травень 2011, 13:05:56
для освещения автодорог
Ру равняется Рр
Назва: Re: Нужна помощь - освещение автодорог
Відправлено: O.S. від 07 Травень 2011, 13:17:21
Ру равняется Рр

Абсолютно вірно.

6.3.39. Коефіцієнт попиту під час розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним 1,0. (ПУЕ)
Назва: Re: Нужна помощь - освещение автодорог
Відправлено: vzven від 11 Травень 2011, 11:29:41
Согласно ПУЭ, п.6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 1,0.
Получается Рр.= Руст.* Кс (равный 1)=Руст.