Добрый день. Господа поздравляю Вас с праздником Победы!
У меня следующий вопрос: Какая разница по величине (числовое значение) между Рр и Ру (расчетной и установленной мощностью) для освещения автодорог. Сильно ногами не пинайте.
С уважением. Евгений.
-
Установленная - это то, что ты установил (выяснил у производителя, в принципе максимальная).
Расчетная - та, которую рассчитал, с учетом всех коэффициентов (в принципе реальная).
-
для освещения автодорог
Ру равняется Рр
-
Ру равняется Рр
Абсолютно вірно.
6.3.39. Коефіцієнт попиту під час розрахунку мережі зовнішнього освітлення слід приймати рівним 1,0. (ПУЕ)
-
Согласно ПУЭ, п.6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 1,0.
Получается Рр.= Руст.* Кс (равный 1)=Руст.
Расчётная мощность в данном случае равна установленной: ведь светильники у вас все одновременно включаются в ночное время :)