Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: alvo від 06 Травень 2011, 11:18:26

Назва: Расчет потерь 0,22 кВ
Відправлено: alvo від 06 Травень 2011, 11:18:26
Сори может уже где повторялось, но не нашел.. есть такая схема питания

ТП---------0,4---------ЗБ1------0,4-------ЗБ2------0,4--------ВРУдома---------0,22---------офис(8кВт)

от ВРУ дома 25 метров... по Карпову какой правильно взять коэффициент? если, медь 4

Вариант 1, табл 5-9,  4-я строка, знаменатель(а=0,777)
Потери= 0,0777*(25*8 )/4=3,885% :D
или Вариант 2, табл 5-9, предпоследняя строка, знаменатель (а=0,233)
Потери=0,233*(25*8 )/4=11,65%  :'(