Добрый день, всем!
Есть встроенная ТП. ЕЕ помещения располагаются следующим образом - камера трансфрматоров с 3-мя трансформаторами, потом РУ-6 кВ, вторая камера трансформаторов с 3-мя трансформаторами. Эти помещения располагаются в один ряд. Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ по схеме выносных трансформатор. Можно ли через камеру с 3-мя трансформаторами в полу заложить трубу и завести кабели на другое ТП?
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Сугор від 05 Травень 2011, 16:56:06
yuli, а можно схему, а не на словах?
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Бригадир від 05 Травень 2011, 19:04:38
Сугор, да есть люди, которым не нравится прокладка ВВ кабелей под трансформаторами.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Травень 2011, 10:04:24
если труба будет замоноличена в перекрытие пола - то не вижу никаких препятствий. Важно только продумать как кабели будут в нее заходить и выходить - радиусы изгиба, приямки и пр...
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Бригадир від 06 Травень 2011, 10:11:03
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
А почему, если у него все камеры в ряд? Что кругами ходить? Так действительно кабель не засунешь.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Сугор від 06 Травень 2011, 10:19:53
Бригадир, меня смущает следующее:
Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Травень 2011, 12:42:09
Да, ну и под сам транс разумеется трубу загонять не стоит.
А почему, если у него все камеры в ряд? Что кругами ходить? Так действительно кабель не засунешь.
ну если маслянники то вопрос отпадает сам собой. Ибо яма.
А если сухие - то в приницпе возможно.
Бригадир, меня смущает следующее:
Потом идет еще одна камера трансформаторов, но другой ТП, в которую надо завести кабели от РУ-6 кВ
А чем тебя это смущает? Длиной трубы? Ну так ее до 40 метров можно, а 2 камеры трансов - ну сколько они могут быть: ну метров 8 от силы с учетом перегородки.
Я не вижу никаких проблем. Просто нужно приямки под ячейками грамотно разрисовать.
А еще лучше - выбить от архитекторов кабельный этаж под все ТП и все вопросы отпадут сами собой. :thumbsup:
К слову в Киеве встроенное ТП больше чем на 2 транса без кабельного этажа - моветон.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Сугор від 06 Травень 2011, 13:14:03
А чем тебя это смущает?
Андрюха РЗА, Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Бригадир від 06 Травень 2011, 13:55:47
Просто нужно приямки под ячейками грамотно разрисовать.
и возле транса.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 06 Травень 2011, 13:58:57
А чем тебя это смущает?
Андрюха РЗА, Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
И что? ты же кабель не транзитом через камеру гонишь, а в трубе, замоноличенной в полу. Вообще конечно неплохо было бы увидеть планировку ТП, чтоб не тыкать пальцем в небо.
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Сугор від 06 Травень 2011, 14:09:38
Андрюха РЗА, по этому и хотелось бы посмотреть схему расположения оборудования.
Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Electrician від 06 Травень 2011, 15:34:17
ПЛАНЫ, ПЛАНЫ!
Назва: Re: Прокладка кабелей под камерой трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Травень 2011, 09:51:20
Андрюха РЗА, по этому и хотелось бы посмотреть схему расположения оборудования.
Смущает то, что РУ и транс относятся к  разным ТП
Просто если труба замоноличена в пол - то еможно прокладывать под чем угодно. И уж тем более под "чужими" трансами.