Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: ЕЛЕКТРО від 04 Травень 2011, 21:48:11

Назва: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 04 Травень 2011, 21:48:11
Делается монтаж щита.отходящие линии 3х16 мм2.автоматы 32 А.Кабель выбран такой по падению напряжения.Вопрос можно ли монтаж щита производить проводом ПВ-1  10 мм2?интересно получается !!!
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Roman3R від 04 Травень 2011, 21:51:49
Можно , если он имеет защиту по его допустимому току .
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 05 Травень 2011, 16:35:23
По допустимоу току да.А то что сначала 10 мм2 ,а потом 16 мм2-это как то не совсем понятно.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Сугор від 05 Травень 2011, 16:53:48
Допустимый ток для ПВ 10мм2 - 80А, даже с учетом снижающих коэффициентов, все равно будет больше 32А (номинал автомата).Допустимый ток для 3х16 - 75А
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: ЕЛЕКТРО від 06 Травень 2011, 15:18:19
По допустимому току все ясно и так- спасибо.Даже можно провод взять и 6 мм2 выдерживает 50 А,И 4 мм2-выдерживает 41 А,так как  автомат 32 А.то защита проходит.Но у меня  отходящии линии 16 мм2(можно было и 10 мм2 но боьшая длина линии).Так вот и возник вопрос ?Предположим коммутацию в щите я сделал проводом  4 мм2.Оно я так понимаю на падение  напряжения не повлияет.Может кто обосновать граммотно.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: andery від 06 Травень 2011, 15:24:13
ЕЛЕКТРО, длина в щите проводника несоизмерима мала по сравнению с проводником снаружи, что не влияет на падение напряжения.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: nord_07 від 26 Травень 2011, 17:50:48
Ответ кроетси в вопросе.
4 мм2 = 41 А, после автомат 32 А.
При подении напряжения, увеличивается ток, но до каких пределов?

Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Сугор від 26 Травень 2011, 17:57:09
При подении напряжения, увеличивается ток,
=-0 обоснуй
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Червень 2011, 10:42:06
При подении напряжения, увеличивается ток,
=-0 обоснуй
Можно я попробую: P=U*I*cos f.
Следовательно, для того, чтобы выбрать нужную мощность при снижении напряжения, потребуется больший ток. По-моему так. Если ошибаюсь - поправьте.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Сугор від 03 Червень 2011, 11:14:29
Андрюха РЗА, постоянно только сопротивление прибора, т.е. Р = U2/R, при падении напряжения потребляемая мощность прибора падает, а значит уменьшается и ток. Как пример - при включении достаточно мощного приемника в сети проседает напряжение при этом работающие ЛН светят не так ярко.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Червень 2011, 14:06:58
Это да, но в твоей формуле не участвует ток. Поэтому по U2/R нельзя оценить изменение тока. с другой стороны закон Ома никто не отменял. Короче что-то у меня в пятницу мозг откзавается думать об основах ТОЕ. Если никто не против, продолжим "разбор полетов" в понедельник
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Сугор від 06 Червень 2011, 10:06:26
Андрюха РЗА, имелось ввиду что потребляемая мощность зависит исключительно от напряжения, которое может колебаться, и сопротивления прибора, которое постоянно. Значение тока тоже зависит от напряжения и сопротивления (закон Ома). Так что при падении напряжения ток в сети увеличиватся не может.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Червень 2011, 09:40:06
ТОгда получается, что раз уменьшается напряжение, то, по закону Ома, уменьшается и ток. (І=U/R) И тогда мощность тоже уменьшается? причем резко (P=U*I*cos f). Если я правильно понимаю.
Назва: Re: Монтаж щита.сечение кабеля.
Відправлено: Сугор від 07 Червень 2011, 10:03:22
Если я правильно понимаю.
Андрюха РЗА, Угу