Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: ramazan1978 від 04 Травень 2011, 14:45:07
-
Есть КТП с 9-ю отходящими по 0,4кВ, думаю кабелем развестись на 9 кабельных сборок, а как запитать палатки вообще нет понятия, хоть едь на рынок и смотри. Мож у кого есть опыт или идеи. Спасибо.
-
а как запитать палатки
От сборок
-
я понимаю что от сборок, но там 200 палаток, а каждую палатку кабелем от сборки чето стремно
-
ramazan1978, Ну тогда имеет смысл съездить на ближайший рынок и посмотреть как делать
-
там 200 палаток, а каждую палатку кабелем от сборки чето стремно
По магістральній схемі (від палатки до палатки) , в кожній палатці свій електролічильник . Кількість палаток в одній магістралі визначити в залежності від їхньої потужності , я б рекомендував на кожну магістраль до 63 А для можливості застосування модульних автоматів .
-
Воздушки (ВЛ).
-
я б рекомендував на кожну магістраль до 63 А для можливості застосування модульних автоматів
Ну модульні автомати зараз і на 125 А є, це не проблема.
А так дійсно, по магістральній схемі підключати палатки, кількість магістралей залежить від потужності 1-ї палатки і їх розташування можливо.
-
В принципе, не нужно изобретать велосипед, Поставь распред щиты по рынку, и от них с модульных автоматов питай палатки, кабелем в трубе, в полу
-
Ну модульні автомати зараз і на 125 А є, це не проблема
На вводі в палатку ставити модульний автомат більше 63 А (при умові що по магістральній лінії буде протікати загальний струм > 63 А) недоцільно , вартість таких автоматів набагато більша від автоматів до 63 А .