Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: zazikstealth від 14 Травень 2008, 11:32:28

Назва: ППШ
Відправлено: zazikstealth від 14 Травень 2008, 11:32:28
Подскажите... Можно ли кабели с медными или алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке марки ППШ проложить по воздуху по опорам?
Назва: Re: ППШ
Відправлено: Сугор від 14 Травень 2008, 20:57:18
Лучше СИП. Если это времянка то можно, а вообще нуно по справочнику посмотреть. На морозе и на жаре резина высохнет и посыпется
Назва: Re: ППШ
Відправлено: vadrus від 15 Травень 2008, 20:56:04
100 лет назад было запрещение прокладки резиновых кабелей по воздуху именно из-за старения изоляции. А СИП или АВВГ по тросу - тебе решать.
Назва: Re: ППШ
Відправлено: Сугор від 15 Травень 2008, 21:29:32
vadrus, АВВГ тоже не годится, необходимо защищать от прямых солнечных лучей. Для ВЛ следует применять либо СИП, либо АС, эти провода специально для этого предназначены. Исключение времянка, там, в принцепе, можно использовать все, что есть под рукой.
Назва: Re: ППШ
Відправлено: zazikstealth від 16 Травень 2008, 08:37:38
Огромное спасибо за внимание и помошь!