Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: mental від 29 Квітень 2011, 11:09:04

Назва: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: mental від 29 Квітень 2011, 11:09:04
Есть нефтеналивная баржа, на которую с берега сливают топливо автоцистерны. Нужна ли молниезащита?
По НАПБ В.01.056-2005/111
Quote (selected)
5.1.7 ...Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса 1 считается в следующих максимальных пределах по горизонтали и вертикали:
...-    20 м от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, а также эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищённым для соответствующих категорий и групп взрывоопасной смеси.
По классификатору "КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ  АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС) И  ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТОВ (ТЗП)" размер взрывоопасной зоны
Quote (selected)
Стоянка автоцистерн при сливе ЛВЖ и смотровые колодцы подземных резервуаров ЛВЖ - 5 м по горизонтали и вертикали от закрытого места слива (границ колодца)
То есть согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" уровень молниезащиты 2?  Я так понимаю, что защищать нужно только зону радиусом 5 м от места присоединения топливовоза к эстакаде, а не весь топливовоз?
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2011, 15:09:12
Есть нефтеналивная баржа
А як така баржа захищаэться в відкритих водоймах ?
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: mental від 04 Травень 2011, 16:22:19
у баржи є свій захист, треба захистити автоцистерну.
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: Roman3R від 04 Травень 2011, 16:25:43
треба захистити автоцистерну
Як захищається автоцистерна на дорогах по яких їде ?
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: mental від 04 Травень 2011, 16:38:40
ніяк, тут треба захистити автоцистерну при зливі палива на баржу. При зливі присутня вибухонебезпечна зона, думаю що її треба захистити.
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: erika24 від 05 Травень 2011, 13:34:39
где-то так
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: mental від 05 Травень 2011, 14:17:15
где-то так
я имел ввиду молниезащиту, со статикой все понятно.
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: hi_tech від 05 Травень 2011, 14:47:10
mental, подойдем с другой стороны.
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: erika24 від 05 Травень 2011, 15:12:52
и на АЗС никто не рассчитывает на сливающую машину
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: O.S. від 05 Травень 2011, 15:30:34
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.

Це точно  :thumbsup: В мене просто якраз сусід працює водієм бензовоза, так він розказував, що при найменшому натяку на грозу бензовозам з заправки дають від ворот поворот, і за прогнозами ретельно стежать шоб спланувати коли їхать зливати паливо. Тобто за цим серйозно стежать. 
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: mental від 08 Червень 2011, 16:48:20
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.
Не ожидал такого поворота событий :D. Каким документом это обосновать?
и на АЗС никто не рассчитывает на сливающую машину
Где узнать что нужно защищать на АЗС?
Есть ДБН по АЗС? (смутно что-то такое припоминаю, но найти не смог.)
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: Виктор від 08 Червень 2011, 22:17:20
Есть ДБН по АЗС?
Есть НАПБ Б.05.019-2005 "ИНСТРУКЦИЯ по обеспечению требований пожарной безопасности при проектировании автозаправочных станций"
Назва: Re: Молниезащита при сливе топлива с автоцистерны
Відправлено: Electrician від 09 Червень 2011, 09:53:37
Каким документом это обосновать?

пока нашел вот это "Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 27 марта 1986 года." http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html (http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html)
здесь http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html?start=12 (http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html?start=12) "13.21. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗС запрещается."
Здесь http://www.budinfo.org.ua/doc/1301423.jsp (http://www.budinfo.org.ua/doc/1301423.jsp) сказано, что документ действующий