Есть нефтеналивная баржа, на которую с берега сливают топливо автоцистерны. Нужна ли молниезащита?
По НАПБ В.01.056-2005/111 5.1.7 ...Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса 1 считается в следующих максимальных пределах по горизонтали и вертикали:
...- 20 м от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.
Эстакады с закрытыми сливно-наливными устройствами, а также эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрывоопасным, за исключением в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищённым для соответствующих категорий и групп взрывоопасной смеси.
По классификатору "КАТЕГОРИРОВАНИЕ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС) И ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ ПУНКТОВ (ТЗП)" размер взрывоопасной зоны Стоянка автоцистерн при сливе ЛВЖ и смотровые колодцы подземных резервуаров ЛВЖ - 5 м по горизонтали и вертикали от закрытого места слива (границ колодца)
То есть согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" уровень молниезащиты 2? Я так понимаю, что защищать нужно только зону радиусом 5 м от места присоединения топливовоза к эстакаде, а не весь топливовоз?
-
Есть нефтеналивная баржа
А як така баржа захищаэться в відкритих водоймах ?
-
у баржи є свій захист, треба захистити автоцистерну.
-
треба захистити автоцистерну
Як захищається автоцистерна на дорогах по яких їде ?
-
ніяк, тут треба захистити автоцистерну при зливі палива на баржу. При зливі присутня вибухонебезпечна зона, думаю що її треба захистити.
-
где-то так
-
где-то так
я имел ввиду молниезащиту, со статикой все понятно.
-
mental, подойдем с другой стороны.
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.
-
и на АЗС никто не рассчитывает на сливающую машину
-
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.
Це точно :thumbsup: В мене просто якраз сусід працює водієм бензовоза, так він розказував, що при найменшому натяку на грозу бензовозам з заправки дають від ворот поворот, і за прогнозами ретельно стежать шоб спланувати коли їхать зливати паливо. Тобто за цим серйозно стежать.
-
Слив-налив нефтепродуктов в период грозы запрещается.
Не ожидал такого поворота событий :D. Каким документом это обосновать?
и на АЗС никто не рассчитывает на сливающую машину
Где узнать что нужно защищать на АЗС?
Есть ДБН по АЗС? (смутно что-то такое припоминаю, но найти не смог.)
-
Есть ДБН по АЗС?
Есть НАПБ Б.05.019-2005 "ИНСТРУКЦИЯ по обеспечению требований пожарной безопасности при проектировании автозаправочных станций"
-
Каким документом это обосновать?
пока нашел вот это "Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций. Утверждены Госкомнефтепродуктом СССР 27 марта 1986 года." http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html (http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html)
здесь http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html?start=12 (http://autozapravka.com/regulations/technical-requirements/159-the-technical-operation-of-filling-stations.html?start=12) "13.21. Во время грозы сливать нефтепродукты в резервуары и заправлять автотранспорт на территории АЗС запрещается."
Здесь http://www.budinfo.org.ua/doc/1301423.jsp (http://www.budinfo.org.ua/doc/1301423.jsp) сказано, что документ действующий