Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: KSENY від 28 Квітень 2011, 12:18:29

Назва: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: KSENY від 28 Квітень 2011, 12:18:29
Вопрос следующий:
при расчете нагрузок на ВРП есть потребители, которые работают только летом (кондиционеры и др.), а есть которые только зимой (тепловые завесы, обогрев крыши, электроконвекторы и др.).
Суммировать эту нагрузку как-то нелогично, она же никогда не будет работать одновременно.

Может кто-то знает какой-то норматив по этому поводу? Может есть какой-то коэффициент сезонности? Или как еще это можно обосновать?
А то уж больно большущие нагрузки получаются...
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 12:22:50
KSENY, коэффициентов сезонности нет. Необходимо делать два расчета: для лета и для зимы, но, обычно, летние нагрузки болше, если нет полного электрообогрева.
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: KSENY від 28 Квітень 2011, 12:58:24
Спасибо! А такое (два расчета для лета и зимы) согласуют?

Если мы так сделаем и возьмем за расчетную большую нагрузку - это все равно существенно исправит ситуацию... :)
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 13:15:38
А почему нет, если сомневаешься можешь показать только больший
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: Electrician від 28 Квітень 2011, 13:41:34
Необходимо делать два расчета: для лета и для зимы
вот именно так. Как пример - тепловые завесы на входах и чилеры вряд ли будут работать одновременно, что обязательно нужно учитывать при формировании ВРУ. В приложении примерчик одного подобного расчета для временного сооружения
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: KSENY від 28 Квітень 2011, 13:43:52
"Только больший" не будет соответствовать планам, на них то все силовое показано...
Но и другого выхода пока не вижу :)
Спасибо!

Спасибо за пример! Коротко и ясно все показано) :thumbsup:
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: Olga_ від 28 Квітень 2011, 15:11:30
А пропускает ли эспертиза и Киевенерго такие расчёты, отдельно для зимы и лета. И есть ли нормы, на которые можно в этом сослаться?
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2011, 16:02:17
Может кто-то знает какой-то норматив по этому поводу?
ДБН В.2.5-23:2010 . В табл.3.9 вказано що Кпоп приймається для працюючих електроприймачів .
Назва: Re: коэффициент сезонности при расчете нагрузок
Відправлено: O.S. від 29 Квітень 2011, 17:58:29
Может есть какой-то коэффициент сезонности?

Вони наведені в прим.  5, 6 до табл. 3.1 ДБН В.2.5-23-2010. Правда, це для жител.