Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: grun від 27 Квітень 2011, 10:08:34

Назва: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: grun від 27 Квітень 2011, 10:08:34
Подскажите, пожалуйста, для пятижильного СИП нужно использовать два анкерных зажима - один для четырех жил, а второй для одной?
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Roman3R від 27 Квітень 2011, 10:40:15
анкерных зажима
Анкерные зажимы выбираются по общему диаметру всех скрученых жил СИП независимо от числа жил .
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Yurik від 27 Квітень 2011, 11:20:36
Roman3R, не совсем верно, анкерный зажим как правило выбирается в соответствии с числом жил и их сечением:
http://www.enext.ua/catalog/8466/61687/ (http://www.enext.ua/catalog/8466/61687/)
http://www.likurg.com.ua/ankernye-zazhimy/ (http://www.likurg.com.ua/ankernye-zazhimy/)
Поддерживающие зажим можно выбирать по общему диаметру провода.
grun, необходимо тянуть именно 5 жил? Вы бы ситуацию описали, может есть другой выход. Видел одно из решений: пятая жила (неизолированная), вообще не пропускалась через анкер.
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: grun від 27 Квітень 2011, 11:22:56
Пятый провод будет для освещения
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Yurik від 27 Квітень 2011, 11:29:49
Вы тяните 3ф+PEN и 1 фазу для освещения? Может не стоит заморачиваться и использовать анкер на 4 провода, и получить натяг за счет 4 проводов. Сечение большое?
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: grun від 27 Квітень 2011, 13:22:32
СИП5-4х35+1х25. Yurik, надо подумать над твоим вариантом
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: il85 від 28 Квітень 2011, 06:31:41
Не варто хвилюватись по цьому поводу, у вас є магістраль з чотирьох проводів яку ви закріплюєте анкерним затискачем 4х35 (п'ятий провід кріпити не потрібно він буде просто навитий на магістраль). Магістраль в таких випадках може бути і шести провідною, монтується аналогічно п'ятипровідній (вечірнє і нічне освітлення розділені).
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2011, 17:24:01
Можна взяти провід з несучою нульовою жилою (наприклад СИП-2) , кріплення в анкерному затискачі виконується лише несучої нульвої жили , фазні жили в анкерний затискач не заводяться .
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Захар від 25 Травень 2011, 13:25:26
видел на практике, что при пяти жилах СИП использовали два натяжных зажима, для 4х жил и отдельно для одной жилы меньшего сечения, в принципе к ней потом и проще присоединяться
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: sashkoMTM від 25 Травень 2011, 13:43:11
два натяжных зажима
ИМХО, неправильний варіант. А якщо натяг на затискачі з одним проводом буде більший, ніж на тому, що чотири? Тоді відповідно і навантаження на затискач (і жилу) буде більшим, що може призвести до руйнування.  підтримую варіант
магістраль з чотирьох проводів яку ви закріплюєте анкерним затискачем
а в проміжний (підтримуючий) затискач можна завести всі п"ять жил.
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: mehanik76 від 23 Серпень 2011, 15:40:45
Уже на протяжении ряда лет смонтировали не одну сотню км СИП с 5 и 6 жилами и всегда использовали анкерные зажимы для 4х жил. А 5ю жилу ,что-бы не роспушивалась, можно зафиксировать стяжкой.
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Русс від 16 Вересень 2011, 10:40:42
Привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для зажима SO 252 бандажный крюк SOT 29? Или надо четко по каталогу использовать кронштейн SO 253?
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Русс від 16 Вересень 2011, 17:19:20
Спасибо!  :thumbsup: beer
Столько ответов, что даже не знаю каким именно воспользоваться! :D
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Generator від 16 Вересень 2011, 19:06:50
Русс, по какому типовому работали?
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Generator від 17 Вересень 2011, 10:06:38
Разобрался :)
С арматурой ENSTO абсолютно не знаком, но думаю использовать нельзя, т.к. анкерный зажим при натяжении или при эксплуатации может "сорвать" с крюка.

Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Никита-Энсто від 08 Листопад 2011, 14:15:34
Добрый день. Я конечно не проектировщик, но продаю арматуру Энсто. пропускаете 4 провода через анкер, а 5-й хомутом к шлейфу и все/
SO252 используется  только ДЛЯ СИП-2!!!! Анкерный зажим для СИП 4х35 SO274s или SO118.425s. Будут Вопросы по арматуре для ВЛ 0,4кВ звоните.

p.s Уважаемые проектанты, прошу: не закладывайте прокалывающие зажимы производства Sicame. Они не годятся для нашего климата: просто убивают изоляцию и после 2 зим провод можно будет менять.

тел 0954200900
Назва: Re: Анкерный зажим для пятижильного СИП
Відправлено: Саша85 від 11 Травень 2012, 10:13:31
))))) Я такої конкуренції "здорової" давно не бачив Никита-Энсто, & Владимир- СИКАМ,