Помогите монтажнику. Надо проверить возможность альтернативной запитки объекта.
По проекту:длинна кабельной линии (прокладка в кабельном бетонном канале - (что-то типа непроходного тоннеля) на кабельных  полках) от ЗКТП до ВРУ длинной = 474 м. Расчетная максимльная мощность 180 кВт,расчетный ток(почему-то?) 282,3А, кос фи 0,97. Был выбран кабель АВВГ 3Х185 + 95 в две нитки. В связи с тем,что хрен кто в этот непроходной тоннель(кабельный бетонный лоток на глубине от 1м до 2,5м под слоем земли,асфальта,тротуарной плитки и т.д.) сможет впихнуть такие кабелюки, появилась необходимость альтернативной трассы кабеля.
Альтернатива такова: трасса может проходить кабелями в земле,но ее длинна составит уже 590 метров. Остальные расчетные токи и мощности остаются те же. 
Помогите выбрать нужное сечение кабеля. Было ли оно в проекте выбрано верно? Не лучше ли проложить кабели в четыре нитки вместо двух-чтобы избавиться от соединительных муфт и повысить надежность?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 21 Квітень 2011, 23:52:12
Не лучше ли проложить кабели в четыре нитки вместо двух-чтобы избавиться от соединительных муфт и повысить надежность?

При довжині 590 м зовсім позбавитись від муфт не вдасться. Збільшення числа "ниток" приведе до зменшення числа муфт на одну "нитку", але загальне число встановлених муфт залишиться приблизно однаковим (бо збільшується число самих "ниток").

В мене є 2 варіанти:
1) Дорого і сердито: 1 мідний кабель перерізом 4х240. Втрата напруги буде 6,14 %. 1 муфта.
2) Дешевше: 2 алюм. кабелі перерізом 4х240. Втрата напруги буде 4,8 %. 2 муфти.

Варіанти дуже приблизні і попередні, бо:
1) Невідомо, які апарати захищають цю лінію (марка, тех. характеристики)
2) Невідомо, яка втрата напруги допускається в цій лінії в даному конкретному випадку.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 22 Квітень 2011, 10:10:41
Невідомо, які апарати захищають цю лінію (марка, тех. характеристики)
В проекте забита установка ячейки в ЗКТП с автоматом на 400А ...скорее всего производства ИЭК,но я могу согласовать Меллер или Шнайдер,если это нужно...А какой надо установить по-вашему?
Невідомо, яка втрата напруги допускається в цій лінії в даному конкретному випадку.
в проекте забито 5%
Помогите решить вопрос!Очень срочно нужна информация!
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Бригадир від 22 Квітень 2011, 11:52:45
А еще есть IP-шные шинопроводы, которые в землю закапывают. Дорого, но навсегда.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: andery від 22 Квітень 2011, 11:57:11
Если ток 282А то аппарат выбираем 315А - или с большим запасом 400А.
Ведь этот аппарат должен защищать только от КЗ, от перегрузки, согласно норм, это АВ не должен защищать. (От РП-0.4кВ до ВРП). Так что кабель надо выбирать по току.
Но длина 590м серьезная, и тащить 0.4кВ на 180кВт не всегда верное решение, но если другого выхода нет: то при потереях до 5% проходят 2х4х150мм2 медного кабеля.
Или посчитать потери для медного 4х240.
А почему ЗКТП ближе нельзя поставить?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: erika24 від 22 Квітень 2011, 12:36:38
посчитайте по прайсу стоимость меди 240 и п/ст, и станет все на свои места :-[
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 22 Квітень 2011, 12:45:57
uksusXIII, в твоей задаче есть проблема срабатывания автоматов на токи к.з. в нутри помещений. Есть не гласное правило (хотя возможно это где-то и прописано) максимальная длина 0,4кВ - 400м. Вне зависимости от того какое решение приймешь - комуто прийдется расчитывать все линии внутри здания на предмет срабатывания автоматов на токи к.з.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 22 Квітень 2011, 14:03:50
Если ток 282А то аппарат выбираем 315А - или с большим запасом 400А.
Ведь этот аппарат должен защищать только от КЗ, от перегрузки, согласно норм, это АВ не должен защищать. (От РП-0.4кВ до ВРП).
Значит АВ на 320А вполне подойдет?
Но длина 590м серьезная, и тащить 0.4кВ на 180кВт не всегда верное решение, но если другого выхода нет: то при потерях до 5% проходят 2х4х150мм2 медного кабеля.
Заказчик рассматривает только алюминиевый кабель АВВГ. Так вот надо узнать не много ли это АВВГ 3Х240+???
uksusXIII, в твоей задаче есть проблема срабатывания автоматов на токи к.з. в нутри помещений. Есть не гласное правило (хотя возможно это где-то и прописано) максимальная длина 0,4кВ - 400м. Вне зависимости от того какое решение примешь - кому-то придется рассчитывать все линии внутри здания на предмет срабатывания автоматов на токи к.з.
А вот это действительно задача....Какие исходные данные необходимы для расчета этих токов КЗ?
Только что согласовали прокладку этих линий в земле...очень хочется чтобы все получилось по этому варианту...Помогите с проверкой по токам КЗ,пожалуйста! beer
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 22 Квітень 2011, 15:15:13
Какие исходные данные необходимы для расчета этих токов КЗ?

uksusXIII, Сопротивление обмотки трансформатора, сопротивление петли "фаза- ноль" КЛ, характеристики предохранителя (автомата). Справочник Шаповалова. Если внутряку будеш делать не ты, то не заморачивайся.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 22 Квітень 2011, 15:26:44
в проекте забито 5%

Ну якшо прийняли 5 %, тоді

2) Дешевше: 2 алюм. кабелі перерізом 4х240. Втрата напруги буде 4,8 %. 2 муфти.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: CC19 від 22 Квітень 2011, 15:35:31
uksusXIII, лучше уже брать нулевую фазу равного сечения, транс с соединением звезда/треугольник Вот смотрите:
Для длины 474м кабель 4х185, транс 400кВА (звезда/треугольник), Ікз=1036А
кабель 3х185+1х95, транс 400кВА (звезда/треугольник), Ікз=765А
кабель 3х185+1х95, транс 400кВА (звезда/звезда) , Ікз=666А
Брал для условия. что остался только один "живой" кабель.

P.S. Не знаю почему взял транс 400кВА :-[
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 22 Квітень 2011, 15:37:12
В проекте забита установка ячейки в ЗКТП с автоматом на 400А ...скорее всего производства ИЭК,но я могу согласовать Меллер или Шнайдер,если это нужно...А какой надо установить по-вашему?

Ну добре хоч автомат, а не запобіжник. Я не знаю який саме автомат треба встановити, це не мені вирішувати )) головне щоб він спрацьовував при 1-фазних КЗ в кінці лінії. Якщо хочете, я можу вам це порахувати, але потрібно знати точну марку автомата (криву його спрацьовування якшо вже зовсім точно) і знати шо за трансформатор на підстанції. 
Знаючи це, я зможу сказати, чи відключить за нормативний час даний автомат нашу лінію з 2-х алюмінієвих кабелів 4*240. І зможу сказати, наскільки можливо зменшити переріз нульового провідника (шоб було скажем не 4*240 а 3*240+1*185), ну з метою економії.


Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: erika24 від 22 Квітень 2011, 16:22:45
з 2-х алюмінієвих кабелів 4*240
и будет это стоить тыщ 200 + цены на муфты и траншеи

Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 22 Квітень 2011, 16:58:52
и будет это стоить тыщ 200 + цены на муфты и траншеи

а альтернатива?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 22 Квітень 2011, 19:20:13
посчитайте по прайсу стоимость меди 240 и п/ст, и станет все на свои места :-[
Зачем медь? Возьму АВВГ 4Х240 прайс 167,85грн/м ...с моей скидкой 28% уже будет 120,85 грн/м. Выходит 1180мХ120,85=142603 грн....Это не так уж и много.
По поводу подстанции: это как раз второй ввод на проектируемый объект(для обеспечения второй категории)...Так что подстанция уже есть,но она однотрансформаторная,а нам надо еще одно питание от другой ТП по КЛ 0,4кВ двумя кабелями АВВГ 4Х240. В облэнерго предложили установку дизель-генератора,но он при мощности 200 кВа стоит 40000 евриков...
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 22 Квітень 2011, 21:38:34
Цитата: uksusXIII от Сегодня в 14:03:50

    Какие исходные данные необходимы для расчета этих токов КЗ?


uksusXIII, Сопротивление обмотки трансформатора, сопротивление петли "фаза- ноль" КЛ, характеристики предохранителя (автомата). Справочник Шаповалова. Если внутряку будеш делать не ты, то не заморачивайся.
Транс сухой (Италия) 1250 кВа,автомат Моеллер 400А тип LZMN 3. Кабель АВВГ 4Х240. Длинна линии 590м в две нитки. Характеристики автомата во вложении. Я буду монтировать и наружные сети и внутрянку.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 22 Квітень 2011, 22:29:34
Візьмемо по середньому випадку, коли за 5 сек ел/магн. розчеплювач спрацює при 7,5-кратному струмі від струму теплового, тобто 7,5*4000=3000 А. Далі візьмемо опір петлі фаза-ноль. Для кабеля: 0,59*0,31=0,183 Ом. Опір транса візьму для аналогічного по радянській книжці: 0,025 Ом. І опір дуги в місці КЗ: 0,015 Ом. Разом буде 0,223 Ом.

3000*0,223=669 А. І це при нормі 230 В (згідно ДБН В.2.5-27).

Як бачимо, результат невтішний. Що б зробив я: взяв би інший автомат, більш швидкодіючий. І з уставкою поменше ніж 400 А (струм-то 283 А, можна 320 взяти). А якщо і це не поможе, то мабуть доведеться ще й число кабелів збільшувати. Колега Сугор правий -- лінія дуже довга. Але думаю, вихід можна знайти.     
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 23 Квітень 2011, 10:28:23
Я думаю можно будет подобрать автомат с меньшей кратностью тока срабатывания электронного расцепителя  и уменьшить номинал до 320А.Проверьте пожалуйста с новыми характеристиками для электронных расцепителей (во вложении).Заранее спасибо!
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 23 Квітень 2011, 12:56:29
Ну якшо виставити 3-кратний струм (3*320=960), то вийде
960*0.223=214 В, тобто автомат вимкне будь-яке КЗ за 5 секунд.

Тільки ще треба перевірити селективність, шоб автомат на ТП не спрацював раніше ніж автомат на ВРП об'єкта.
І ще одне застереження: ці автомати, які ви скинули, точно є на 320 А? Бо в лівому графіку чомусь написано "630 А", а в правому нічого не написано. Я просто ці автомати ніколи не ставив, тому не шарю в них  :-[
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 23 Квітень 2011, 13:01:26
І ще одне застереження: ці автомати, які ви скинули, точно є на 320 А? Бо в лівому графіку чомусь написано "630 А", а в правому нічого не написано. Я просто ці автомати ніколи не ставив, тому не шарю в них  :-[
Уже и в руках подержал! цена 500 евриков правда...но игрушка красивая!!!
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 23 Квітень 2011, 13:13:50
цена 500 евриков правда

Ну так мікропроцесорна техніка ж :)
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: erika24 від 23 Квітень 2011, 14:41:23
и все таки поинтересовавшись у старых проектировщиков :-[, которые считали с экономической стороны :-[, лучше 2-ю п/ст beer
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 23 Квітень 2011, 22:41:53
и все таки поинтересовавшись у старых проектировщиков :-[, которые считали с экономической стороны :-[, лучше 2-ю п/ст beer
Наверное у старых проектировщиков "старые" представления о времени получения ТУ,о времени согласования и ввода в эксплуатацию!!! erika24, Вы даже представить себе не можете во что это выливается.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: 090 від 24 Квітень 2011, 00:05:30
uksusXIII, лучше уже брать нулевую фазу равного сечения, транс с соединением звезда/треугольник :
Вообще не вижу смысла занижать нулевую жилу, по хорошему её бы увеличивать надо... С российскими инновациями в виде энергосберегающих лампочек(к качественным, с фильтрами, это не относится), да и с учётом комп. техники, гармоники начинают прыгать как сумасшедшие. Нагрузка на нулевую жилу растёт и она зачастую начинает отгорать. На заводе конечно с этим попроще, но разве большая экономия выходит?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 09:37:23
Скачал тут программу Аврал для расчета падения напряжений в линиях...Подставил свои исходные значения (смотрите в сообщениях выше) и получил ответ,что мне не нужны кабели 4Х240! По потере напряжения проходят даже 4Х120! Вот только не знаю понимает ли программа прокладку кабелей в две нитки и более...Кто нибудь может показать полный математический расчет(с приведением формул и подробным пояснением) при выборе необходимого сечения кабелей,для моего объекта? Буду очень обязан! beer
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Roman3R від 26 Квітень 2011, 10:18:37
не знаю понимает ли программа прокладку кабелей в две нитки и более
Спадок напруги від способу прокладання кабелів незалежить .
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 10:33:59
Спадок напруги від способу прокладання кабелів незалежить .
Правда??? Но ведь, прокладывая кабель в несколько ниток, мы тем самым увеличиваем сечение кабельной линии...а падение напряжения в КЛ напрямую зависит от сечения. Или я чего-то не знаю?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 10:38:54
Я буду монтировать и наружные сети и внутрянку.
А кто делает проект? Проблема не только в срабатывании автомата в ТП, при таких ужасных условиях в начале схемы, они перейдут в схемы распределения энергии внутри здания. Это приведет к тому, что в нутри помещений прийдется тоже увеличивать сечения кабелей для надежной работы автоматов.
Я думаю можно будет подобрать автомат с меньшей кратностью тока срабатывания электронного расцепителя  и уменьшить номинал до 320А
У автоматов на такой ток должны регулироваться токи уставки и время срабатывания. Раньше (толи меллер, толи шнайдер) предлагали небольшую програмку для расчета секлективности и времени срабатывания автоматов
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 10:44:04
Проблема не только в срабатывании автомата в ТП, при таких ужасных условиях в начале схемы, они перейдут в схемы распределения энергии внутри здания. Это приведет к тому, что в нутри помещений придется тоже увеличивать сечения кабелей для надежной работы автоматов.
Стесняюсь спросить... а зачем придется увеличивать сечения во внутрянке, если к нам поступит полноценное напряжение напряжение на ВРУ???
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 10:51:30
а зачем придется увеличивать сечения во внутрянке

uksusXIII, потому что расчет на срабатывание автоматов на токи К.З. нужно делать и для линий внутри помещений. Из личного опыта, у меня была ситуация когда для того чтобы автомат на 16А нормально срабатывал приходилось ложить кабель ВВГ5х6. Ну правда это были длинные линии.
Попробуй вот это: http://www.moeller.ru/support/soft/curveselect (http://www.moeller.ru/support/soft/curveselect)
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 11:04:53
у меня была ситуация когда для того чтобы автомат на 16А нормально срабатывал приходилось ложить кабель ВВГ5х6. Ну правда это были длинные линии.
Я так понимаю,что и для выбора автоматов по токам КЗ внутри помещений надо учитывать полное сопротивление КЛ от силового транса...но ведь мы специально выбрали питающие ВРУ кабели завышенного сечения,в две нитки, чтобы уменьшить сопротивление петли фаза-ноль! Я думаю все должно быть в порядке с этим сопротивлением...
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 11:13:18
Я думаю все должно быть в порядке с этим сопротивлением...
Надеюсь, но проверит не помешает. В моем случае исходные данные были следующими: транс - 1000кВа => АВВГ 4х185 (400м) => ВРУ (автомат 16А) => ВВГ5х6 (80 - 100м)
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: CC19 від 26 Квітень 2011, 11:58:53
І ще одне застереження: ці автомати, які ви скинули, точно є на 320 А? Бо в лівому графіку чомусь написано "630 А", а в правому нічого не написано. Я просто ці автомати ніколи не ставив, тому не шарю в них
Вы правы. Из серии LZMN 3, только автомат на 630А (с индексом АЕ впереди) идет с электронным расцепителем, все остальные идут с термомагнитным расцепителем (с индексом А) и уставку КЗ можно регулировать только в пределах (6-10)Ін
Нужный автомат можно взять из серии NZM3.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 12:24:39
CC19, спасибо за поправку!
И все-таки... кто-то сможет выполнить мою просьбу?
Кто нибудь может показать полный математический расчет(с приведением формул и подробным пояснением) при выборе необходимого сечения кабелей,для моего объекта? Буду очень обязан! beer
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 13:09:56
uksusXIII, http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=226 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=226) стр143-150
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 26 Квітень 2011, 15:51:31
Формула: dU=(P*L)/(S*k),

де Р-потужність яка передається,
     L-довжина лінії,
     S-переріз кабеля,
     k-коефіцієнт (для 3-ф мережі з алюмінію k=46).

dU=(90*590)/(240*46)=4,8 %

Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 15:57:05
dU=(90*590)/(240*46)=4,8 %
O.S., так тамже два кабеля в паралель
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Yurik від 26 Квітень 2011, 16:03:23
k-коефіцієнт (для 3-ф мережі з алюмінію k=46)
В Кнорринге этот коэф. равен 44, у вас очепатка или коэф. взят из другого источника?
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 16:08:57
В Кнорринге этот коэф. равен 44, у вас очепатка или коэф. взят из другого источника?
Yurik, В разных источниках, действительно, разные коэффициенты, возможно, это связано с тем, что при вычислениях принимаются разные напряжения 220 или 230В.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Yurik від 26 Квітень 2011, 16:11:16
Сугор, так тут вроде четко 380В
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 16:20:17
Сугор, так тут вроде четко 380В
ну какая разница? значит 380 или 400В
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Yurik від 26 Квітень 2011, 16:35:44
Поэтому я спрашиваю, какой источник. Я беру из Кнорринга, там написано 380В, к=44.
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: CC19 від 26 Квітень 2011, 16:41:25
Разбирался с этим вопросом. Разница из-за того что принималась разная температура кабеля при расчете. Если не ошибаюсь, то Кнорринг брал 350С, а Шаповалов 200С
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: Сугор від 26 Квітень 2011, 16:42:25
а в Шаповалове - алюминий, 3 фазы - 50
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: O.S. від 26 Квітень 2011, 17:37:11
Коефіцієнти дійсно різні в різних книжках, але не настільки, щоб це викликало тривогу :) Я беру 46, хтось 44, хтось 48 -- похибка невелика і я навіть не хочу копатися в причинах цього.
Та і суть даної теми дещо не в цьому  ;)
Назва: Re: Помогите проверить возможность альтернативной запитки объекта
Відправлено: uksusXIII від 26 Квітень 2011, 18:20:56
Формула: dU=(P*L)/(S*k),

де Р-потужність яка передається,
     L-довжина лінії,
     S-переріз кабеля,
     k-коефіцієнт (для 3-ф мережі з алюмінію k=46).

dU=(90*590)/(240*46)=4,8 %
Спасибо огромное!!! Наконец-то я понял как применять формулу для нескольких кабелей! Если кабелей два,то и мощность передаваемую по этим кабелям,соответственно, делим на два! Было бы три нитки,делили бы на три и т.д.
Вот уж действительно "Век живи- век учись!"
Сугору отдельное спасибо за полезную книгу Шаповалова!А то на форуме ее довольно часто цитируют,а посмотреть не удавалось...