Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: uksusXIII від 21 Квітень 2011, 08:31:09

Назва: Монтажные длинны кабелей.
Відправлено: uksusXIII від 21 Квітень 2011, 08:31:09
Подскажите где можно увидеть монтажные отрезки кабелей (интересуют АВВГ 3Х185+ и 3Х240+) помещающиеся на барабан.Информация необходима для расчета количества соединительных муфт на трассе протяженностью 450м-490м.)
Назва: Re: Монтажные длинны кабелей.
Відправлено: CC19 від 21 Квітень 2011, 08:39:24
С ГОСТа 16442-80:
1.7. Строительная длина кабелей должна соответствовать указанной в табл. 5.
Для кабеля сечением 95 и выше - не менее 200м.
Назва: Re: Монтажные длинны кабелей.
Відправлено: мадо від 21 Квітень 2011, 08:44:12
Строительная длина кабелей
 Номинальное сечение основных жил, мм2.
 Строительная длина,не менее, м
 1,5 - 16 450 *
 25-70 300
 95-185 200
 240-300 100
 - при поставке в бухтах строительная длина кабелей должна быть не менее 150 м.
 Допускается в партии не более 20% отрезков кабелей длиной не менее 50 м.
 По согласованию с потребителем допускается сдача кабелей любыми длинами.