Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Yurik від 19 Квітень 2011, 10:58:42
-
День добрый, подскажите, в ТУ забили замену ШП жилого дома (как правильно расшифровать ШП?), кто какие щиты использует для этого дела? Был на месте, там стоит старый ШП: рубильник на 250А, от него 3 шины, на каждой шине предусмотрена установка 6 ППН на 250А. Стоит шкафчик на улице. Спасибо.
-
забили замену ШП жилого дома
Зробіть ескізне креслення на нестандартну шафу аналогічну існуючій і запишіть її в специфікацію . Замовник має замовити її виготовлення .
-
как правильно расшифровать ШП?
ну, наверное, "Шкаф Предохранителей". Не знаю какие у тебя местные производители. У "Элкон" в старом каталоге нашол: "Пункт распределительный ПРМ11" ІР54 предназначен для установки на открытом воздухе. Правда комплектуются автоматами. Есть также: "Шкаф силовой распределительный типа СК" тоже самое исполнение на предохранителях но без рубмильника.
-
Це СПМ-75-6 мабуть. Можна замінити на новий СПМ-99. Але краще можливо на ПР11 з автоматами.
-
краще можливо на ПР11 з автоматами
Не знаю як у вас , у нас міські електромережі не хочуть шафи з автоматами , мотивуючи тим що заміна автоматів для них обходиться набагато дорожче від запобіжників .
-
Остановился на СПМ-99, теперь возник следующий вопрос, производитель ссылается на схемы, но этих схем я не могу найти.
Але краще можливо на ПР11 з автоматами
сети не согласятся, да и при срабатывании предохранителя обесточится только часть дома
-
да и при срабатывании предохранителя обесточится только часть дома
Согласен, в данном случае, предохранители лучше
-
Ну то вже в кожному обленерго свої особливості. Нашим байдуже, запобіжники чи автомати.
Тоді ставте СПМ-99, а їх схеми є в каталозі "Елетона" наприклад.
Та і які там схеми -- ввідний рубильник і на відходящих лініях запобіжники. Різниця тільки в кількості ліній, що відходять.
-
производитель ссылается на схемы, но этих схем я не могу найти
http://www.rst.in.ua/catalog/spm99 (http://www.rst.in.ua/catalog/spm99)
-
Roman3R, я на них пока остановился, но данный производитель ссылается на какие-то схемы, а их нет. Я конечно понимаю, что не принципиально это, но хотелось бы разобраться до победного конца.
-
С той же проблемой.. :( Только мне еще и фундамент под шкаф переходной наружной установки разработать нужно... Может у кого уже есть что то подобное?
-
Вот нашла именно то что нужно: http://eom.com.ua/index.php/topic,5705.msg38993.html#msg38993 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5705.msg38993.html#msg38993)
Огромное спасибо разработчику.