Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: il85 від 18 Квітень 2011, 14:06:19

Назва: Магістральна схема живлення споживачів
Відправлено: il85 від 18 Квітень 2011, 14:06:19
При проектуванні громадських і адміністративних будинків при невеликій потужності споживачів їх рекомендується живити групами по магістральні схемі. Підскажіть де можна почитати як групувати споживачі в магістралі по потужності і по кількості, по співвідношенні потужностей, в тому числі групування щитів (крім закладів торгівлі, там все розписано). Мається наувазі групування сантехнічного, вентиляційного, технологічного обладнання, щоб зменшити кількість груп живлення? І ще питання не зовсім по темі:
- чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
- якою має бути схема щоб виконувався пункт 6.2.8 ПУЕ (особливо цікавить другий абзац якщо розглядати невеликі споживачі) - "6.2.8. У місцях приєднання ліній живлення освітлювальної мережі до ліній живлення електросилових установок або до силових розподільних пунктів (6.2.5) необхідно встановлювати апарати захисту і керування.
У разі живлення освітлювальної мережі від силових розподільних пунктів, до яких безпосередньо приєднано силові електроприймачі, освітлювальну мережу слід підключати до ввідних затискачів цих пунктів."?
Заздалегідь всім спасіба за відповіді.
Назва: Re: Магістральна схема живлення споживачів
Відправлено: Бригадир від 18 Квітень 2011, 14:27:55
чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
Отдельные линии для компьютеров - это атавизм старых ДБНов (СНиПов).
Назва: Re: Магістральна схема живлення споживачів
Відправлено: Сугор від 18 Квітень 2011, 15:03:04
при невеликій потужності споживачів їх рекомендується живити групами по магістральні схемі
т.е. шлейфом, но можно и шинопроводом.
Мається наувазі групування сантехнічного, вентиляційного, технологічного обладнання, щоб зменшити кількість груп живлення?
Здесь врядли получится, у каждого агрегата должен быть щит управления. Но если мощность оборудования небольшая, то щиты управления, ну покрайней мере, рядом стоящие и относящиеся к одной системе можно подключить шлейфом. Но при этом надежность системы снижается.
- чи можна живити комп'ютери від щитів освітлення окремою груповою лінією (окремий автомат), якщо силовий розподільний щиток знаходиться далеко?
ДБН В.2.5-23-2010 п.4.13
Назва: Re: Магістральна схема живлення споживачів
Відправлено: il85 від 19 Квітень 2011, 09:00:11
т.е. шлейфом, но можно и шинопроводом.
Саме шлейфом без зміни перерізу щоб не встановлювати додаткові апарати захисту
Здесь врядли получится, у каждого агрегата должен быть щит управления. Но если мощность оборудования небольшая, то щиты управления, ну покрайней мере, рядом стоящие и относящиеся к одной системе можно подключить шлейфом. Но при этом надежность системы снижается..

Апарати керування залишаються просто розподільна мережа для різних споживачів одного технологічного призначення одна. Наприклад в офісі 6 кандиціонерів по 2 кВт, я їх можу розбити на дві групи по 6 кВт?? Або декілька канальних вентиляторів живити від одного автоматичного вимикача (само собою апарат керування у кожного споживача свій, а апарат захисту спільний)
Чи можна групувати споживачі громадських будинків як написано в п. 4.21 ДБН В.2.5-23:2010 для закладів торгівлі і харчування????
Назва: Re: Магістральна схема живлення споживачів
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2011, 10:26:05
Чи можна групувати споживачі громадських будинків як написано в п. 4.21 ДБН В.2.5-23:2010 для закладів торгівлі і харчування?
На счет маломощных (бытовых) кондиционеров не вижу преград. Обычно они подключаются через розетку. Нужно только правильно расчитать ток.