Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: il85 від 18 Квітень 2011, 11:34:08

Назва: Проводка в металевому лотку
Відправлено: il85 від 18 Квітень 2011, 11:34:08
Підкажіть будь-ласка як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип (або взагалі закінчується лоток і проводка йде наприклад по будівельним конструкціям). Як саме позначаються ці участки. Скиньте приклад якщо хтось таке робив.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Сугор від 18 Квітень 2011, 11:37:10
як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип
Отдельный чертеж с привязками и размерами. Удобно делать спецификацию да и мотажникам нужно.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: мадо від 18 Квітень 2011, 11:44:11
Если помещение насыщенный лотками  всегда делаем отдельный чертеж
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: il85 від 18 Квітень 2011, 11:46:16
Скиньте якщо можна креслення для прикладу (я такого ще не робив)
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Roman3R від 18 Квітень 2011, 11:51:38
Я показую так як вказано у вкладені . На виносках вказані позиції лотків по специфікації обладнання .
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: il85 від 18 Квітень 2011, 12:13:30
А таке ще питання: хтось пише вточках типи лотків (наприклад на кресленні розтавляються точки А В С D і пишеться примітка - між точками А-В виконати прокладання кабелів в лотку тип .....)? Я десь таке бачив, а де не пам'ятаю. І як показати що лоток скінчився?
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: мадо від 18 Квітень 2011, 12:43:15
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427)
посмотри может поможет
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: ElecVit1 від 18 Квітень 2011, 22:40:11
Если в кабельной трассе присутствует несколько лотков (коробов или полок), то лучше выполнять разрезы участков трассы, на которых показывается раскладка кабелей, позиционируются кабеленесущие конструкции.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Torro від 19 Квітень 2011, 12:46:04
Делал у себя так, как в прикрепленных файлах. На планах (файл 1) рядом со значком лотка ] писал, например, Т213/100. Первая цифра - участок трассы, вторая - ширина лотка. В местах изменения ширины лотка проставлял следующий лоток (например, 214/50). В кабельном журнале (файл 2) проставлял лотки трассы в той очередности как они идут. Таким способом легко проследить каждую кабельную линию. Объект смонтирован и сдан.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: KSENY від 28 Квітень 2011, 12:48:50
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: il85 від 28 Квітень 2011, 15:19:58
может у меня и немного по-простому, зато все понятно без спецификации)  :)
и вопросов никаких на согласованиях не возникало...
:D А де проводка в металевому лотку?
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: KSENY від 28 Квітень 2011, 15:33:28
ну там в металлической трубе, просто в лотке можно так же подписывать  :)
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 16:12:24
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=427[/url]
посмотри может поможет

мадо, Красиво. Только желательно указывать размеры (привязки к колонам, длину лотков) и хотя бы текстом расстояние между подвесами. На разрезе В-В лучще было бы использовать консоли (правда дороже)
Torro, Если честно, то не совсем понятно. Очень длинные обозначения линий. А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: il85 від 28 Квітень 2011, 16:25:32
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
А можна ссилку де про таке натисано?
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Torro від 28 Квітень 2011, 16:35:32
Очень длинные обозначения линий.
В смысле? Это типа "В022033"? Так для америкосов делали, в ТХ оно тоже так проходит, а потому, чтоб не создавать путаницу я так и оставлял название оборудования.
А вообще есть нормы оформления рабочей документации.
Что не так?
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 16:41:32
ДСТУ Б А.2.4 21 2008 Силове електрообладнання. Робочі клеслення.
ДСТУ Б А.2.4-18-2008 ДСТУ Б А.2.4-24-2008 Електричне освітлення. Робочі креслення.
ДСТУ Б А.2.4-19-2008 ДСТУ Б А.2.4-23-2008 Зображення умовні графічні. Електрообладнання та проводки. Централізоване управління енергопостачанням.
Правда, там нет лотков. Но это уже больше нужно монтажникам, и чертежи должны быть такими чтобы они их поняли. Вот если чертежи мадо, образмерить будет самое то.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 16:48:21
Это типа "В022033"? Так для америкосов делали, в ТХ оно тоже так проходит, а потому, чтоб не создавать путаницу я так и оставлял название оборудования.
Torro, это не нарушение. Просто представь себе карину два электрика прозванивают кабель (один с одного конца , другой с другого) и находятся они в разных помещениях и переговариваются по рации. Как ты думаешь сколько не печатных слов добавится к маркировке КЛ? Вообще название оборудования в схеме пишется в одной графе, а маркировка линии в другой.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Torro від 28 Квітень 2011, 16:58:06
Сугор, уточню. Весь цех (5 этажей) управляется одним оператором. Нет даже своих электриков (нанимаются в случае ЧП). Управление с центра управления двигателями (ЦУД), откуда и тянутся все кабели. Все автоматы в ЦУД подписаны аналогично самому оборудованию. Никакой путаницы. Если человек стоит в цехе у оборудования "В022033", то второй стоит в ЦУД у автомата "В022033". Плюс бирки по всей трассе.
Таким образом у них все сделано и именно таким образом они хотели это видеть.
Назва: Re: Проводка в металевому лотку
Відправлено: Сугор від 28 Квітень 2011, 17:05:56
Torro, Я не никого не кретикую, просто высказал свое мнение. В каждой ситуации принимаются свои решения. Но есть разница между маркировкой линии и надписями на шкафу управления. В схеме щита возле УГО автомата пишут QF и номер, а не название оборудования которое он отключает. Названия пишут на передней панеле возле ручки управления. Электрики и операторы выполняют разные функии. Но это к теме не относится. Вопрос стоял так:
Підкажіть будь-ласка як позначати на кресленнях металевий лоток якщо на різних ділянках кабельної траси (в середині торгового цкентру) змінюється його переріз або тип (або взагалі закінчується лоток і проводка йде наприклад по будівельним конструкціям). Як саме позначаються ці участки. Скиньте приклад якщо хтось таке робив.