ему не страшны перегрузы.
вот что по этому поводу пишут здесь [url]http://electricalschool.info/main/electroshemy/265-obsluzhivanie-transformatorov-toka.html[/url] ([url]http://electricalschool.info/main/electroshemy/265-obsluzhivanie-transformatorov-toka.html[/url])
"Обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%. " Пока не проверял по другим источникам, но полагаю, что вполне допустимо
Подниму тему в ракурсе перегруза трансформтаоров тока:
Согласно ГОСТ 7746-2001 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА. Общие технические условия" перегружать можно далеко не все трансформаторы тока.
Смотрим:
6.6.2 Наибольшие рабочие первичные токи трансформаторов на номинальные токи до 10000 А
должны соответствовать указанным в таблице 10...
По согласованию между потребителем и изготовителем допускается кратковременное, не более 2 ч в
неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному
току....
Таблица 10
?Наименование параметра Значение, А
Номинальный первичный ток 1 5 10 15 20 30 40 50 75 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000
I1ном
Наибольший рабочий первичный 1 5 10 16 20 32 40 50 80 80 100 160 200 320 400 500 630 800 800 1000 1250 1600 2000 3200 4000 5000 6300 8000 10000
ток I1нр
Может быть я что-то неправильно читаю, но цифра в 20% перегруза взята похоже с потолка. Кто что думает по этому поводу, коллеги?
-
Уважаемый Андрюха РЗА, вы правильно считаете. При перегрузке на 20% и даже более трансформатор тока не сгорит, это не трансформатор напряжения. Конструкция и принцип работы трансформатора тока таковы, что при превышении рабочего тока первичной обмотки магнитопровод насыщается и коэфициент трансформации падает с вытекающими для точности учета последствиями. Для перехода от теории к практике - на одном объекте у меня при расчетном токе 204,7 А Киевоблэнерго согласовало трансформатор 300/5
-
Я к чему вопрос то задал: у меня тоже расчетный ток 207 А. И Киевнегровский энергосбыт хочет 300/5. Мне то что, мне не жалко - я и 400/5 поставлю, лишь бы в 40% попасть. Просто меня зацепил сам вопрос. Я раньше тоже был свято уверен в цифре 20%, а вот прочел гост и сильно засомневался. В каталогах производителей - инфы 0.
-
Андрюха РЗА, Не парся. С тем какая точность присутствует при выдаче нагрузок и в расчетах, выбор завышеного трансформатора тока ни на что не влияет. Облэнерго, по факту реального потребления, имеет право потребовать замену ТТ
-
Да я особо и не парюсь. Просто хотел для себя разобраться.
Ладно пока принимаю, что перегружать т.т. низзя, до тех пор пока кто-нить не убедит меня в обратном. ;)
-
Андрюха РЗА, ТТ следует выбирать согласно методики проверки приборов учета. А, по моему, в ПУЭ описаны случаи когда можно завышать коэф. трансформации.
-
в ПУЭ описаны случаи когда можно завышать коэф. трансформации
п. 1.5.17
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.
-
Тема с "Выбор предохранителей" (http://eom.com.ua/index.php/topic,2240.0.html) плавно перейшла в "Выбор трансформаторов тока" (http://eom.com.ua/index.php/topic,7839.0.html) :D
O.S., темы разделил. ZoloS9479
-
PrepsuPatha - этот пункт давно известен и понятен. Больше того у нас доблесный энергосбыт хочет видеть подобную проверку даже для счетчиков прямого включения. (ну не любят они ПУЕ читать ;)).
А вопрос стоял в другом - не о завышении номиналов трансформаторов тока а об их допустимом перегрузе.
-
вопрос стоял в другом - не о завышении номиналов трансформаторов тока а об их допустимом перегрузе
Об этом скорее всего можно прочитать в ДСТУ IEC 60044-1:2008 "Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT)", коего к сожалению у меня нет в наличии. На Украине отменяет с 1 января 2010 г. ДСТУ 7746-2003 (в России ГОСТ 7746-2001), упоминаемый в изначальном вопросе. Информация об отмене
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08 (http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08)
Если у кого есть новый ДСТУ - прошу выложить, всем интересно будет почитать
-
Об этом скорее всего можно прочитать в ДСТУ IEC 60044-1:2008 "Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT)", коего к сожалению у меня нет в наличии. На Украине отменяет с 1 января 2010 г. ДСТУ 7746-2003 (в России ГОСТ 7746-2001), упоминаемый в изначальном вопросе. Информация об отмене
[url]http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08[/url] ([url]http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0085609-08[/url])
Выкладываю ДСТУ IEC 60044-1:2008, кому интересно: http://depositfiles.com/files/5aw3nzapu (http://depositfiles.com/files/5aw3nzapu)
или здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2049 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2049)
залил для удобства в наш архив
ZoloS9479
-
по опыту точно могу сказать, что перегружать трансформаторы не стоит, в любой момент может расплавиться (для трансформаторов с шиной). Это скорее связано с сечением заводской шины. Особенно прихотливы ТТ с классом 0,5S/