Интересует Кс по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для расчёта нагрузок на:
1. этажных щитках
2. на вводном ВРП офисного здания.
По ДБН В.2.5-23-2010 таблица 3.10 его надо принимать исходя из количества электроприёмников.
Но смущает то, что если у меня 20 приточно-вытяжных установок - Кс=0.45.
Подскажите, какие Вы берёте Кс?
-
Подскажите, какие Вы берёте Кс?
по ДБН В.2.5-23-2010 только таблица не 3.10, а 3.11
-
Не будет ли занижена расчётная нагрузка приточно-вытяжной вентиляции, если для 20-ти вен? установок Кс=0.65 ?
-
Кстати, по ДБН В.2.5-23-2003 (табл. 4.10) Кс для 20 кондишинов был 0,5-0,65 в зависимости от % потребляемой энергии. ИМХО реальный коэффициент.
-
Коэффициент спроса всегда хорошо... но если у вас (допустим в день) работают все системы (допустим на каждом этаже в +30 работают приточно-вытяжные системы) то берите 1,0 поскольку все системы работают и не смотрите на ДБН... я как думаю то коэффициент который написан в ДБНе, означает взять не меньше!!! все что больше коэффициента ДБНа ошибки не даст!!!! beer