Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Olga_ від 14 Квітень 2011, 16:12:55

Назва: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Відправлено: Olga_ від 14 Квітень 2011, 16:12:55
Интересует Кс по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для расчёта нагрузок на:

1. этажных щитках
2. на вводном ВРП офисного здания.

По ДБН В.2.5-23-2010 таблица 3.10 его надо принимать исходя из количества электроприёмников.
Но смущает то, что если у меня 20 приточно-вытяжных установок - Кс=0.45.

Подскажите, какие Вы берёте Кс?
Назва: Re: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Відправлено: Сугор від 14 Квітень 2011, 16:24:58
Подскажите, какие Вы берёте Кс?
по ДБН В.2.5-23-2010 только таблица не 3.10, а 3.11
Назва: Re: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Відправлено: Olga_ від 14 Квітень 2011, 18:16:21
Не будет ли занижена расчётная нагрузка приточно-вытяжной вентиляции, если для 20-ти вен? установок Кс=0.65  ?
Назва: Re: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Відправлено: Nick_O_Lay від 05 Травень 2011, 08:43:40
Кстати, по ДБН В.2.5-23-2003  (табл. 4.10) Кс для 20 кондишинов был 0,5-0,65 в зависимости от % потребляемой энергии. ИМХО реальный коэффициент.
Назва: Re: Kc для приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования
Відправлено: alvo від 07 Травень 2011, 01:20:49
Коэффициент спроса всегда хорошо... но если у вас (допустим в день) работают все системы (допустим на каждом этаже в +30 работают приточно-вытяжные системы)  то берите 1,0 поскольку все системы работают и не смотрите на ДБН... я как думаю то коэффициент который написан в ДБНе, означает взять не меньше!!! все что больше коэффициента ДБНа ошибки не даст!!!! beer