Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Илья від 14 Квітень 2011, 11:48:21

Назва: ПС в жилом доме
Відправлено: Илья від 14 Квітень 2011, 11:48:21
Согласно ДБН В.3.2-2-2009 п. 11.6 необходимо выполнить ПС в квартирах пятиэтажного дома. Может кто-то сталкивался с данным вопросом. Как делать т.е по каким нормам? во всех помещениях квартир или как в жилых домах высотой более 26м? Прибор кроме коридора или чьей-то квартиры ставить не куда.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: zema від 14 Квітень 2011, 11:57:51
11.6 У будинках з умовною висотою до 26,5 м, що підлягають реконструкції або капітальному ремонту, допускається збереження існуючих сходів і сходових кліток, які знаходяться у задовільному технічному стані і відповідають за вогнестійкістю вимогам чинних НД, при умові обладнання квартир автоматичною пожежною сигналізацією з  виводом  сигналів  до  об'єднаного диспетчерського пункту.
Для будинків з умовною висотою понад 26,5 м автоматичну пожежну сигналізацію слід про¬ектувати згідно з ДБН В.2.2-15.
 Говорится только о квартирах.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: sbal від 14 Квітень 2011, 12:06:28
Илья, а поискать? Буквально вчера: http://eom.com.ua/index.php?topic=7822.msg55496#new (http://eom.com.ua/index.php?topic=7822.msg55496#new)

Говорится только о квартирах.
а о чем еще можно "говорить"?
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: zema від 14 Квітень 2011, 12:11:50
а о чем еще можно "говорить"?
о коридорах
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: rga від 14 Квітень 2011, 12:39:18
Согласно ДБН В.3.2-2-2009 п. 11.6 необходимо выполнить ПС в квартирах пятиэтажного дома. Может кто-то сталкивался с данным вопросом. Как делать т.е по каким нормам? во всех помещениях квартир или как в жилых домах высотой более 26м? Прибор кроме коридора или чьей-то квартиры ставить не куда.
1) можно посоветоваться с ГПН, чтоб потом ничего не доказывать.
2) ДБН В.2.2-15 для домов ниже 26,5 вообще ничего не требует, ДБН В.3.2-2-2009 в данном случае требует "только в квартирах". Значит, только в квартирах. Коридоры и тех.помещения не упоминаются, значит, не трогаем.
3) ППК размещаем по п.1.6.11 ДБН В.2.5-13. Заказываем строителям либо отдельное помещение (отапливаемое) либо нишу с хорошей дверью и замком (в отапливаемом помещении). Другого не дано. Разве что помещение консьержа будет или диспетчерская рядом и туда можно провода провести (хотя, вряд ли там рады этому будут).
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: Илья від 14 Квітень 2011, 13:09:58
sbal, Выше ветки "Слаботочные сети" очень редко заглядываю, только ниже.
Может админ совместит.
Смущает воображение вид датчиков на потолке в зале, в спальне на кухне.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: rga від 14 Квітень 2011, 13:52:42
Смущает воображение вид датчиков на потолке в зале, в спальне на кухне.
А что делать?  :)
Вероятнее всего, большинство хозяев снимут их, поэтому строить систему надо так, чтоб это минимально повредило остальным извещателям.
Но Ваш случай, мне кажется, из другой оперы, где извещатели ставят только в прихожих. Ваша пятиэтажка на высотное здание не тянет никак, даже в качестве компнсационных мероприятий. Поэтому рекомендую все-таки п. 1) из поста 4.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: griffel від 14 Квітень 2011, 14:23:37
Но Ваш случай, мне кажется, из другой оперы, где извещатели ставят только в прихожих
Это для высоток так делают, где есть системы управления дымоудалением.
А в 5-ти этажных домах обычно сигнализацию не делают.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: rga від 14 Квітень 2011, 15:00:50
griffel навел еще на одну мысль. Обычно в прихожих извещатели удваивают, поскольку именно они (и извещатели коридоров, если они есть) управляют ДУ. Но у Вас вряд ли будет чем управлять? Поэтому удвоение смысла не имеет.
Еще один повод обсудить систему с ГПН.
Хотя, если идти официальным путем, то это есть, собственно, отсутствие норм проектирования (жилые дома ниже 26,5м). Вот так на концепцию и можно вырулить.  :D
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: sbal від 14 Квітень 2011, 15:19:48
Вопрос всем в этой ветке: в квартирах отсутствуют "коридор" или "хол"?

Именно данный случай, в виду его, случая, некой неопределенности, и является причиной для обращения в ГПН за разъяснениями в письменном виде. Логика: нормы ваяет кто? Если сваял коряво, то и отписывай, чё там имелось ввиду. А не проектировщик должЕн моск ломать и выдумывать не выдуманное. ИМХО.

Илья, я в любом ДБН-е выискиваю "свое" через поиск, отмечаю и потом уже "вверх-вниз", за что просто обожаю электронные "экземпляры"  :) Точно так же и по форуму. Типа совета. С бумажными "экземплярами" хожу на встречи.
Назва: Re: ПС в жилом доме
Відправлено: rga від 14 Квітень 2011, 16:01:17
Вопрос всем в этой ветке: в квартирах отсутствуют "коридор" или "хол"?
Обычно присутствуют. Или коридор, или холл, или коридор и холл. И/или прихожая.
А к чему Вы это?