Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Andrey S від 13 Квітень 2011, 07:16:46
-
Здравствуйте. ко мне обратился заказчик с вопросом. чтобы я определил какая необходима мощность для проектируемой теплицы. единственное что мне известно, это то, что ее площадь = 450м3. по его просьбе я должен определить оборудование для обогрева теплицы. как он выразился - "может это будут и дровяные котлы, но их целесообразность надо доказать". подскажите, кто нибудь сталкивался с теплицами?
-
Этот вопрос больше к агрономам, или около того. Наверное нужно знать требуемые параметры воздуха, освещеность, t грунта, время года, широта расположения, кол-во солнечных дней, интенсивность инсоляции. Помню мы в техникуме что-то подобное считали, но техникум у нас был с.г. направления, да и расчет был очень приблизительный.
-
Этот вопрос больше к агрономам
, которые должны дать требуемые температуры с привязкой к сезону (и соответственно, к темепературе "за бортом") и к специалистам ОВ, которые должны посчитать теплопотери теплицы
-
Есть снип по климатологии, в котором указаны парамеры окружающей среды в течении года в разных регионах.
Затем надо узнать из какого материала сделаны стены и кровля.
Далее есть документ в котором можно найти кол-во солнечной энергии попадающий на квадратный метр поверхности.
По идее данные для проектирования отопления должны выдать технологи.
По мимо отопления в теплмце должны присутвовать механизм для открытия "форточек" и зашторивания прозрачной кровли в теплый период, плюс, возможно, принудительная вентиляции.
-
А если нужно хотя бы сориентироваться, то идем к дяде Гуглю и у него спрашиваем "теплица кВт на м" вторая ссылка http://www.teplici.org/?p=ferm (http://www.teplici.org/?p=ferm) читаем, находим
Фермерская теплица 576 кв. м
Длина: 28800 мм, Ширина: 20000 мм
Высота в коньке: 5131 мм, Количество коньков: 9
Расчетная температура наружного воздуха - минус 33 С
Расход тепла (без зашторивания) - 0.363 МВт (0.312 Гкал/ч)
Расход воды - 9.06 м3/сут
Расчетная электрическая мощность - 53.21 кВт
в том числе досвечивание - 45.6 кВт
Цифру выписываем, запоминаем, делаем ещё 5-7 подобных запросов, цифры сравниваем выводим что-то среднее :) В крайнем случае связываемся с фирмами, прикидываемся белыми овечками, пытаемся узнать нужную нам информацию. Это как вариант, Гуру выше советуют абсолютно правильное решение, а мой вариант это так... ;)
-
Это как вариант, Гуру выше советуют абсолютно правильное решение, а мой вариант это так... ;)
:D
спасибо всем принявшим участие!!!
-
ДБН В.2.2-2-95 . ТЕПЛИЦІ ТА ПАРНИКИ .
http://www.info-build.com.ua/upload/iblock/f1230597bf941f7b1534e8b403ed3dbf.zip (http://www.info-build.com.ua/upload/iblock/f1230597bf941f7b1534e8b403ed3dbf.zip)