Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Andrey S від 10 Квітень 2011, 23:44:06

Назва: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Andrey S від 10 Квітень 2011, 23:44:06
подскажите пожалуйста, необходимо ли делать молниезащиту, для 3-х этажного здания гостиницы? Здание будет строется у трассы, можно сказать в поле. Вокруг него почти нет сооружений, кроме автозаправки, которая располагается в 30-50 метрах.
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: SergyK від 10 Квітень 2011, 23:56:58
необходимо
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Roman3R від 11 Квітень 2011, 09:26:52
необходимо
Де обгрунтування ?
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: *Андрей* від 11 Квітень 2011, 09:38:03
     Когда-то делал группу кирпичных зблокированных жилых домов в 3 этажа. Пришло замечание - почему нету МЗ. Я указал степень огнесойкости, высоту здания и сослался на Приложение А ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, т.е. данное здание не входит в перечень зданий, для которых обязательна защита от ПУМ. Но на вводе все же предусмотрел ОПН + в примечаниях указал что антенную стойку на крыше  использовать в качестве молниеприемника (есстественно, ее защитная зона охватывала только часть здания, но хоть что-то..).Кровля была двухскатная.
      Если у тебя плоская кровля, то сетку все-таки лучше сделать. ИМХО.
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Сугор від 11 Квітень 2011, 10:28:31
Де обгрунтування ?
Roman3R, п.10 приложение А ДСТУ Б В.2.5-38:2008: "Будівлі     обчислювальних   центрів,   а також будівлі в яких встановлено обладнання інформаційних технологій або будь-яке інше електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод"
под этот пункт можно подвести практически любое здание
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: SergyK від 11 Квітень 2011, 12:06:36
для готелю треба перевірити п.13, п.15 додатку А
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: griffel від 13 Квітень 2011, 19:49:22
делай активку, мачту 3 м на крышу поставь и головку на нее, опуск,заземление
нормально будет все работать :thumbsup:
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Roman3R від 13 Квітень 2011, 20:57:58
делай активку
МНС не погодить. Відсутня нормативна база і ця система несертифікована .
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Сугор від 14 Квітень 2011, 10:09:44
МНС не погодить. Відсутня нормативна база і ця система несертифікована .
согласен, поддержую.
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Electrician від 14 Квітень 2011, 11:12:14
МНС не погодить
как мне говорили, МЧС уже согласовывает активную молниезащиту, но на правах обычного штыря (с зоной защиты, соответствующей зоне класического стержневого молниеприемника). То есть, если ты хочешь прицепить вместо куска арматуры (образно говоря) модную и главное, дорогую, штучку - да нет проблем
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Сугор від 14 Квітень 2011, 11:28:26
То есть, если ты хочешь прицепить вместо куска арматуры (образно говоря) модную и главное, дорогую, штучку - да нет проблем
ага, только зону защиты должен расчитать как для пасивного стержневого молниеприемника
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: Electrician від 14 Квітень 2011, 11:48:30
ну да
с зоной защиты, соответствующей зоне класического стержневого молниеприемника
Назва: Re: молниезащита для гостиницы
Відправлено: griffel від 14 Квітень 2011, 14:27:28
МНС не погодить. Відсутня нормативна база і ця система несертифікована
согласен, поддержую.
Ну незнаю, у меня уже дано погоджуе ;)