Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: ЕЛЕКТРО від 07 Квітень 2011, 22:36:00
-
Прокладываем кабель(по газону) по частному участку, от Щита распределительного до светильников уличных обязательно ли кабель 3х4 ВВГ прокладывать в ПВХ трубе или можно без трубы.нормы ведь никакие не нарушаются.Прошу помощи спецов!!!!!
-
если нет вероятности механических повреждений,то ложи без трубы! По опыту скажу, что в трубах(особенно если кабель греется и остывает часто) проложенных в земле цельными отрезками скапливается конденсат(из стометровой трубы слили ведро!)...как он туда попадает, отдельный вопрос и загадка для меня...ведь концы трубы были в сухих помещениях. Может кто расскажет?
-
как он туда попадает
Влажность воздуха в помещения свегда отлична от нуля. Если трубы с концов не были герметично заделаны то влажный воздух из помещений попадал в трубу, а так как температура стенок трубы ниже температуры воздуха то на стенках скапливался конденсат. По-этому нормы рекомендуют трубы прокладывать с некоторым уклоном, который позволил бы воде стекать.
-
загадка для меня...ведь концы трубы были в сухих помещениях
Элементарно, Ватсон uksusXIII, :) - помещение оно сухое, потому что в нем температура достаточна высока и относительная влажность воздуха соответственно низка. При попадании того же воздуха, в область с пониженной температурой (труба то в земле) относительная влажность воздуха возрастает вплоть до точки росы и в трубе выпадает конденсат. Здесь есть немного теории http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
-
Элементарно, Ватсон uksusXIII, :) - помещение оно сухое, потому что в нем температура достаточна высока и относительная влажность воздуха соответственно низка. При попадании того же воздуха, в область с пониженной температурой (труба то в земле) относительная влажность воздуха возрастает вплоть до точки росы и в трубе выпадает конденсат.
Поясните мне как это сухой воздух из помещения попавший в трубу вдруг стал влажным? То что он охлаждается,по-моему,не значит,что он увлажняется...Или просто (даже маленький процент влажности содержащийся в воздухе), достигая точки росы внутри трубы, превращается в воду и там (в трубе) и остается???
А из всего вышесказанного можно сделать вывод:трубу цельными кусками в земле лучше не прокладывать-иначе от скапливающегося конденсата,кабель будет находиться по-просту в воде.
-
как он туда попадает, отдельный вопрос и загадка для меня
Якшо обидва кінця труби герметизують, то не попадає туди нічого наче :-[
-
Или просто (даже маленький процент влажности содержащийся в воздухе), достигая точки росы внутри трубы, превращается в воду и там (в трубе) и остается???
:)
я же не просто так дал ссылку на "относительную влажность"