Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: nikolai_17 від 04 Квітень 2011, 15:49:31

Назва: Резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000
Відправлено: nikolai_17 від 04 Квітень 2011, 15:49:31
Добрый день!
Каким образом осуществляеься резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000?
Я имею ввиду - счетчик сам переключается на внешнее питание или нужно городить что-то вроде АВР? :(
Назва: Re: Резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000
Відправлено: Alexey_M від 04 Квітень 2011, 19:22:19
Нужно подать 220В на клеммы резервного питания (см. инструкцию) и при пропадании питания от цепей напряжения счётчик останется включенным, т.е. городить ничего не нужно, но резервное питание стоит подать через бесперебойник, который в каком то роде и есть авр...
Назва: Re: Резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000
Відправлено: nikolai_17 від 05 Квітень 2011, 07:58:18
спасибо :)
Назва: Re: Резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000
Відправлено: А.Л. від 05 Квітень 2011, 16:29:30
 Образуем питание счетчика через два разделительных трансформатора ОС-0,63-220/220В. от двух вводов 0,4 кВ ,
через схему АВР.Защита два автомата 1А.
Назва: Re: Резервное (внешнее) питание счётчиков SL7000
Відправлено: yuoras від 06 Квітень 2011, 20:05:38
Образуем питание счетчика через два разделительных трансформатора ОС-0,63-220/220В. от двух вводов 0,4 кВ ,
через схему АВР.Защита два автомата 1А.
У Вас идеальное решение...
Респект руководству за выделение финансирования на реализацию.
У нас просто бесперебойник. :-[