Назва: Реле как контактор)
Відправлено: VitaliyLi від 04 Квітень 2011, 13:32:29
Товарищи, будьте добры,подскажите.. Стоит реле Schneider RXM 3C/O, 10А, на 220В.. его использовать как контактор собираются.. запускает завесу тепловую (запускать будет часто)) на 0,5кВт однофазный двигатель 2-2,5А. Выстоит? Будет работать или 10 раз включит и сгорит к чертям?=) Двигатель вентилятора защищен автоматом защиты.
Назва: Re: Реле как контактор)
Відправлено: Andrey59 від 04 Квітень 2011, 16:58:34
Выстоит гораздо дольше 10 раз. Запаралельте пару контактов и должен простоять пока пускатель не купите.