Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Sergik від 04 Квітень 2011, 11:32:08

Назва: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 11:32:08
Добрый день всем! сразу прошу извинения, так как похожие темы уже были...
есть котельная на 10 этаже жилого дома, расскажите(покажите) как кто делает молниезащиту. Сама котельная защищена на стадии разработки жилого дома... а вот как быть с дымовыми трубами и газовыми трубками( продувки безопасности). Толщина дымовых труб 0,1см "Версия Люкс"-использовать в качестве молниеприёмника никак нельзя.
Покажите как Вы делаете, защищаете взрывоопасную зону или только сами трубы?
Лично я пробовал защищать только газовые трубки, эксперты забивали и говорят защищать надо зону над трубами.
жду....... :(
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 11:48:01
Sergik, а почему нельзя дымовую трубу использовать? Если точно нельзя, то только ставить молниеприемник рядом с дымовой трубой, так чтобы молниеприемник был выше трубы. Ну и соответственно просчитывать защиту стержня газовых труб.
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 11:51:07
толщина стали не проходит-0,1см, для того чтобы использовать трубу ввиде молниеприёмника
Я думаю может использовать типовые проекты, там высота молниеприёмника до 4,5м, за Hx возьму высоту дымовых труб...
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2011, 11:53:30
Sergik, Защищать необходимо только взрывоопасные зоны. Их расположение, класс и габариты выдают технологи. Дымовые трубы и "продувки безопасности" не являются источниками газовых смесей с врывоопасной концентрацией и их защищать необязательно. Дымовая труба защищается только от разрушения при попадании в нее монии. Если же Вы хотите использовать конструкцию дымовой трубы (как самую высокую конструкцию) для защиты взрывоопасных зон - то это совсем другое дело. Сама по себе труба с толщиной стенки 1мм стоять не будет, ее обязательно будет удерживать какаято металлическая конструкция. Для защиты можно использовать эту конструкцию или при помощи хомутов к трубе присоединить стальную проволоку соответствующего диаметра
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Roman3R від 04 Квітень 2011, 11:53:53
толщина стали не проходит-0,1см
К чему крепится труба ?
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 12:06:02
труба крепится к стенке хомутами...
То есть на "кончик" трубы приварить сталь диаметром 16мм, потом от неё два опуска к молниеприёмной сетке.
А вот с взрывоопасной концентрацией эксперты не согласны, хотя доказывал уже им 5 раз что нет там взрывоопасных смесей.
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2011, 12:14:42
То есть на "кончик" трубы приварить сталь диаметром 16мм
Врядли получится приварить. Лучше, я думаю хомутами. А еще лучше выдать задание конструкторам, в котором указать место расположение молниеприемника и его высоту.
потом от неё два опуска к молниеприёмной сетке.
Зачем два? если ты присоединяеш стержневой молниеприемник к сетке, то достаточно одного.
А вот с взрывоопасной концентрацией эксперты не согласны, хотя доказывал уже им 5 раз что нет там взрывоопасных смесей.
располжение зон выдают технологи. Требуй от них задание. В старом РД это было прописано (насчет зон над трубами), в ДСТУ не помню
В файле пример молниезащиты котельной (правда не крышной) с зонами защиты. Взрывоопасные зоны были выданы технологами.
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 12:19:15
располжение зон выдают технологи. Требуй от них задание. В старом РД это было прописано (насчет зон над трубами), в ДСТУ не помню
зони визначають електрики разом з технологами.
Зачем два? если ты присоединяеш стержневой молниеприемник к сетке, то достаточно одного.
согласен,не подумал
ещё такое вот если молниеприёмник будет хомутами прикреплён к трубам, сами трубы заземлять нужно?
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Yurik від 04 Квітень 2011, 12:25:54
зони визначають електрики разом з технологами.
зону защиты выбирает проектировщик-электрик, основываясь на ДСТУ, для выбора зоны защиты необходимо получить от смежников какой газ будет на выходе. Т.е. все равно всё упираетесь в задание от смежников.
ещё такое вот если молниеприёмник будет хомутами прикреплён к трубам, сами трубы заземлять нужно?
Я бы прикрепил к трубе молниеприемник хомутами и в нескольких местах сделал сварку, тогда можно не делать отдельные спуски, а использовать саму трубу. Если так не получается, то лучше трубу заземлить.
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2011, 12:26:19
сами трубы заземлять нужно?
конечно.
А вот непосредственно само задание (точнее только его часть, касающеся зон защиты)
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 13:19:33
Сугор, пересохраните, пожалуйста, чертёж в 2000-2007, не могу открыть. :-[
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Сугор від 04 Квітень 2011, 13:23:40
Sergik, пересохранил оба файла
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Sergik від 04 Квітень 2011, 13:25:45
спасибо ща гляну, думаю дальше справлюсь, спасибо всем за помощь. beer
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: nikaraguasasham від 06 Квітень 2011, 18:09:24
касающеся зон защиты
R=3м
а почему не 5м?
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: Сугор від 06 Квітень 2011, 18:21:53
а почему не 5м?
технологам виднее
Назва: Re: молниезащита котельной на 10 этаже
Відправлено: nikaraguasasham від 06 Квітень 2011, 18:48:08
(С) с форума:
"Случайно нашел небезинтерестный пункт ДБН В.2.5-20-2001:
6.26 Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до за¬борных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м."

я понимаю ,что там в уличных металл. ШРП никаких устройств приточной вентиляции нет,но ведь и взрывоопасной концентрации тоже нет,
а зону в 3м встречал во многих проектах МЗ ГРП(ШРП).
Согласен-технологам виднее, да и молниеприемник ниже