С 10кВ практически нет знакомства, ??? а от эксперта с облэнерго пришло такое замечание :-[, вот не могу понять что заземлять на опорах СВ-105 и как, где бы почитать или посмотреть =-0
и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-[, привели с каталога, а там эскизно, на что было указано те же экспертом =-0
Заранее большое спасибо за участие
-
ПУЕ . п.2.5.127.
-
что заземлять на опорах СВ-105 и как, где бы почитать или посмотреть
Заземлять траверсы и арматуру. Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150.
Если будут проблемы с поиском типового - могу прислать сканированный в tif
-
Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150
Він є тут http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html (http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html)
-
яка назва теми....
хіба для ПЛ-10кВ (швидше за все, з ізольованою нейтраллю) може бути поняття "повторне заземлення"?
повторне - це ж про нульовий провідник?
чи я щось десь не дочитав?
-
Заземлять траверсы и арматуру
можна подивитись тут 3.407.1-143
"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ"
Выпуск 1 (http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html)
-
так получается надо заземлять каждую опору? :-[
-
надо заземлять каждую опору?
Кожну опору , але в багатьох випадках достатньо буде використати лише металевий заземлюючий випуск що є на стійці СВ без додаткових заземлювачів , детальніше 3.407-150 .
-
Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
-
Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
У п.4.2.177 мова іде не про заземлення а про ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ .
Читайте ПУЕ . п.2.5.127. На ПЛ слід заземлювати:
1) опори, які мають rрозозахисний трос або інші пристрої блискавко
захисту;
2) залізобетонні і металеві опори ПЛ 3-35 кВ;
-
:) Ну так а захист від грозових перенапруг в даному випадку заземленням провідних частин опор на підході до ПС і досягається, чим же іще.
-
досягається, чим же іще
Ви ще раз прочитайте свій коментар заземлювать треба не кожну опору
в цьому ваша помилка , тому що ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ .
-
и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-
Заранее большое спасибо за участие
-
erika24:
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGS.pdf (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGS.pdf)
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGSM.pdf (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGSM.pdf)
-
"ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ"
Само собою, але таке заземлення відбувається так би мовити "автоматично" при встановленні опори в грунт за рахунок заземляючого випуску, і опір такого заземлення не нормується. А на підходах до підстанцій опори заземлюють через контур з нормованим опором. Я це мав на увазі.
-
опір такого заземлення не нормується
Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.
-
Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.
Ніхто ж цим звісно не сперечається, але коли звичайні опори 10 кВ проходять по ненаселеній місцеввості (а це переважна більшість випадків), то опір заземлення не нормується. А так звісно п. 2.5.127 ПУЕ говорить, в яких випадках нормується опір і який він має бути по величині, ви праві.
-
На ВЛ-6/10 кВ заземляются (грозозащитное заземление) все опоры проходящии по населенной местности и опоры на которых устанавливается оборудование (муфты, разъединители), величина заземления не более 10 Ом.