Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: erika24 від 28 Березень 2011, 12:37:34

Назва: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: erika24 від 28 Березень 2011, 12:37:34
С 10кВ практически нет знакомства, ??? а  от эксперта с облэнерго пришло такое замечание :-[, вот не могу понять что заземлять на опорах СВ-105 и как, где бы почитать или посмотреть =-0
и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-[, привели с каталога, а там эскизно, на что было указано те же экспертом =-0
Заранее большое спасибо за участие
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2011, 12:55:13
ПУЕ . п.2.5.127.
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: PrepsuPatha від 28 Березень 2011, 13:00:29
что заземлять на опорах СВ-105 и как, где бы почитать или посмотреть
Заземлять траверсы и арматуру. Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150.
Если будут проблемы с поиском типового - могу прислать сканированный в tif
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2011, 13:06:33
Посмотреть как можно, например, в серии 3.407-150

Він є тут http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html (http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html)
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: sashkoMTM від 28 Березень 2011, 13:20:06
яка назва теми....
хіба для ПЛ-10кВ (швидше за все, з ізольованою нейтраллю) може бути поняття "повторне заземлення"?

повторне - це ж про нульовий провідник?
чи я щось десь не дочитав?
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: sashkoMTM від 28 Березень 2011, 13:22:49
Заземлять траверсы и арматуру

можна подивитись тут    3.407.1-143
"Железобетонные опоры ВЛ 10кВ"
Выпуск 1 (http://www.tipovoy-proekt.ru/vl10.html)
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: erika24 від 28 Березень 2011, 13:56:57
так получается надо заземлять каждую опору? :-[
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2011, 14:20:48
надо заземлять каждую опору?
Кожну опору , але в багатьох випадках достатньо буде використати лише металевий заземлюючий випуск що є на стійці СВ без додаткових заземлювачів , детальніше 3.407-150 .
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: O.S. від 28 Березень 2011, 15:50:12
Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 28 Березень 2011, 15:59:09
Ну заземлювать треба не кожну опору, а тільки ті опори, які вимагає заземлювати п. 4.2.177 ПУЕ
У п.4.2.177 мова іде не про заземлення а про ЗАХИСТ ВІД ГРОЗОВИХ ПЕРЕНАПРУГ .
Читайте  ПУЕ . п.2.5.127. На ПЛ слід заземлювати:
1) опори, які мають rрозозахисний трос або інші пристрої блискавко
захисту;
2) залізобетонні і металеві опори ПЛ 3-35 кВ;
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: O.S. від 28 Березень 2011, 18:20:56
 :) Ну так а захист від грозових перенапруг в даному випадку заземленням провідних частин опор на підході до ПС і досягається, чим же іще.
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Roman3R від 29 Березень 2011, 09:26:27
досягається, чим же іще
Ви ще раз прочитайте свій коментар
заземлювать треба не кожну опору
в цьому ваша помилка , тому що ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ .
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: erika24 від 29 Березень 2011, 10:44:04
и еще может завалялись габаритные чертежи на КТПГ-630кВА с воздушным вводом :-
Заранее большое спасибо за участие
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Yurik від 29 Березень 2011, 10:52:53
erika24:
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGS.pdf (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGS.pdf)
http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGSM.pdf (http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGSM.pdf)
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: O.S. від 29 Березень 2011, 11:29:40
"ПУЕ . п.2.5.127 вимагає заземлення усіх залізобетонних і металевих опор ПЛ 3-35 кВ"

Само собою, але таке заземлення відбувається так би мовити "автоматично" при встановленні опори в грунт за рахунок заземляючого випуску, і опір такого заземлення не нормується. А на підходах до підстанцій опори заземлюють через контур з нормованим опором. Я це мав на увазі.
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: sashkoMTM від 29 Березень 2011, 12:32:07
опір такого заземлення не нормується

Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: O.S. від 06 Квітень 2011, 18:19:04
Не зовсім вірна думка. Є конкретні випадки (той же п.2.5.127, абз.6, табл.2.5.29), де опір чітко нормується.

Ніхто ж цим звісно не сперечається, але коли звичайні опори 10 кВ проходять по ненаселеній місцеввості (а це переважна більшість випадків), то опір заземлення не нормується. А так звісно п. 2.5.127 ПУЕ говорить, в яких випадках нормується опір і який він має бути по величині, ви праві.
Назва: Re: Повторное заземление ВЛ-10кВ
Відправлено: Захар від 15 Червень 2011, 10:27:45
На ВЛ-6/10 кВ заземляются (грозозащитное заземление) все опоры проходящии по населенной  местности и опоры на которых устанавливается оборудование (муфты, разъединители), величина заземления не более 10 Ом.